Показано с 1 по 4 из 4

Тема: программирование трм-501

  1. #1

    По умолчанию программирование трм-501

    после окончания счета таймера появляется надпись End, удерживаем более 6 сек кнопку управления таймера и переводим трм в исходный режим. на табло светится уставка таймера. вопрос: можно-ли запрограммировать трм501, что-бы вместо уставки таймера на табло было текущее значение регулируемой величины (в нашем случае давления).

  2. #2

    По умолчанию

    здравствуйте. запрограммировать трм 501 подобным образом нельзя. переход к отображению на индикаторе текущей величины осуществляется вручную, путем нажатия кнопки "вверх" на лицевой панели прибора.

  3. #3

    По умолчанию

    трм стоит в печи, возникла проблема перереулирования, как ее устранить, очень надо, поскольку он выходит за 15% от заданной...

  4. #4

    По умолчанию

    Увы, ТРМ501 не учитывает инерцию системы, он отключает нагревательный элемент при достижении Туст+гистерезис.
    Вы можете попробовать уменьшить уставку или гистерезис, чтобы ТЭН отключался раньше.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru