Доброе время суток.
Начал изучать ПЛК150
Не получается сконфигурировать выходы в ПЛК 150, делаем все как написано в описании, программа в симуляторе работает, на контроллере выход не включается, НО если нажимать квадратики выходов в панели "конфигурация плк", то все каналы работают, что не так делаю?
прилагаю файл проэкта
Последний раз редактировалось Atman; 06.09.2011 в 22:59.
Здравствуйте!
Удалите переменные из области объявления переменных в PLC_PRG, если они уже объявлены в конфигурации ПЛК, в противном случае у Вас получается, что эти переменные обрабатываются как внутренние.
Переделайте визуализацию, если Вы присваивали объектам переменные, объявленные в PLC_PRG (PLC_PRG.a, PLC_PRG.b, PLC_PRG.c). В окне визуализации при присваивании переменных объектам визуализации переменные,объявленные в конфигурации ПЛК, будут находиться среди глобальных переменных (.a, .b, .c).