Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЛК 150 Конфигурация выходов

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 150 Конфигурация выходов

    Доброе время суток.
    Начал изучать ПЛК150
    Не получается сконфигурировать выходы в ПЛК 150, делаем все как написано в описании, программа в симуляторе работает, на контроллере выход не включается, НО если нажимать квадратики выходов в панели "конфигурация плк", то все каналы работают, что не так делаю?
    прилагаю файл проэкта
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar test.rar (6.4 Кб, Просмотров: 19)
    Последний раз редактировалось Atman; 06.09.2011 в 22:59.

  2. #2

    По умолчанию

    Да нажимал, и на плк тоже.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Удалите переменные из области объявления переменных в PLC_PRG, если они уже объявлены в конфигурации ПЛК, в противном случае у Вас получается, что эти переменные обрабатываются как внутренние.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за совет, на ПЛК всё заработало.
    А как обьявить переменные, чтобы программа работала и на плк и в окне визуализации одновременно?

  5. #5

    По умолчанию

    Переделайте визуализацию, если Вы присваивали объектам переменные, объявленные в PLC_PRG (PLC_PRG.a, PLC_PRG.b, PLC_PRG.c). В окне визуализации при присваивании переменных объектам визуализации переменные,объявленные в конфигурации ПЛК, будут находиться среди глобальных переменных (.a, .b, .c).

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за помощь, все работает.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •