Почему ВУ1 в этом приборе выдаёт на выходе только предельные значения 4мА или 20мА? Предполагал что на выходе ЦАП сигнал будет меняться пропорционально входному сигналу.
Почему ВУ1 в этом приборе выдаёт на выходе только предельные значения 4мА или 20мА? Предполагал что на выходе ЦАП сигнал будет меняться пропорционально входному сигналу.
Здравствуйте!
Какой способ регулирования выбран Двухпозиционный или ПИД-регулятор?
А в этой модели без вариантов. ТРМ 10 по выходу 1 - ПИД регулятор. Он у меня ЦАП.
Мне вообще не нужно регулирование. Просто нужно получить на выходе
сигнал 4-20мА (на входе 0-5мА). Преобразовать.
Поддержки никакой нет на этом форуме. Из Германии ответ быстрее пришёл по немецким приборам...
Здравствуйте, укажите полную маркировку прибора по паспорту.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
ОВЕН ТРМ 10-Щ2.У.И.Р
Не уверена, что получится, но попробуйте T=100, tи=0, tд=0, Хр=100.
А1-2=0
А2-1=02
b1-0=12
ТРМ10 не подходит для данной задачи, Вам нужно было взять ТРМ1 с выходным сигналом 4..20мА, и настроить его как регистратор.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru