Тема: Вопрос по ПЛК110

  1. #21

    По умолчанию

    Лог гипертерминала с ПЛК снять не получится раз он не включатся?
    Итог: снимать и везти в сервис-центр?

  2. #22

    По умолчанию

    Видимо в ремонт.

  3. #23

    По умолчанию Глюк ПЛК110

    Так как ситуация очень близкая, напишу в этой теме.

    Значит имеем:
    ПЛК 110-24.60.Р-М
    Программа в несколько строк:
    VAR
    TL:TIME:=t#100ms;
    TH:TIME:=t#100ms;
    Trig_G1:R_TRIG;
    (*и так до*)
    Trig_G24:R_TRIG;
    Blink_G1:BLINK;
    (*и так до*)
    Blink_G24:BLINK;
    END_VAR
    (*Нижние три строки тоже одинаковы для всех 24 выходов*)
    Trig_G1(CLK:=IN_G1);
    Blink_G1(ENABLE:=Trig_G1.Q, TIMELOW:=TL, TIMEHIGH:=TH);
    OUT_G1:=Blink_G1.OUT;

    Вобщем суть программы:
    при первом замыкании входа №1 - включается Выход№1
    При втором замыкании Входа №1 - вЫключается вход №1
    и так между собой связаны все 24 входа и выхода, входы 25-36 неиспользовались.

    Вчера произошел непонятный глюк (до этого ПЛК проработал около 2-3мес.):
    1. Перестали реагировать Выходы с 5 по 24, Выходы с 1 по 4 нормально все отрабатывали, при этом все входы с 1 по 24 при замыкании светили светодиодами на лицевой панели ПЛК, т.е.входы работали нормально, но выходы 5-24 - никак не реагировали.
    2. При включении питания после загрузки небыло характерного писка.
    3. Вообще не загорался светодиод "СВЯЗЬ"
    4. При попытке соединения через USB писало что-то типа "Неправильно выбрана целевая платформа, соединение невозможно"
    5. При подключении на RS-232 Debug, ПЛК на гипертерминал ничего не слал (Насторойки верные, т.к. были проверены на заведомо исправном таком же ПЛК).
    6. Снятие и установка на свое место верхней платы ничего не дало.

    Вобщем на объекте ПЛК пришлось заменить на другой (благо есть в запасе).

    Пока доехал домой, (потряс ПЛК минут 20 в машине), подключил вроде заработал, программа на месте, по USB подключился но связь какая-то неустойчивая, проект С ПЛК открыл раза с пятого.
    При загрузке в гипертерминал вроде шлёт все правильно, хотя не уверен, лог прилагаю.

    Так же лог скачанный с ПЛК прилагаю.
    Выяснил позже, время тоже сбросилось.

    Потом попытался проверить все входы/выходы, и выяснилась еще одна непонятность:
    При включенных 15 реле и включении 16-го происходит включение-выключение выходов с 5-го и дальше с периодичностью 0,5-0,8сек.
    Снял видео на телефон, отправил на e-mail: PLC@OWEN.RU.

    Что бы это могло быть???
    Если это межплатные разьемы, может их нужно чем-то смазать для защиты от окисления???
    Проблемы подобные как я понял не только у меня.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt PLC_Bad.txt (3.2 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: txt log.txt (7.6 Кб, Просмотров: 10)

  4. #24

    По умолчанию

    Неприятно, но причина пока не понятна. лог терминала нормальный.
    Завтра будем смотреть видео, точнее уже сегодня...

  5. #25

    По умолчанию

    Дело в том, что лог терминала удалось снять когда уже ПЛК был в рабочем состоянии, я к нему уже смог подключиться и терминалом, и по USB, и программа заработала.
    Но в то же время при количестве включенных реле больше 15 он начинал щелкать.

  6. #26

    По умолчанию

    Я понял, а Вы видео выслали? и хорошо бы проект

  7. #27

    По умолчанию

    Да, видео я высылал на адрес написанный выше.
    Проект как я писал, несколько строк, когда доберусь до него, вышлю.
    Если видео не дошло, завтра продублирую.

  8. #28

    По умолчанию

    Видео продублировал на e-mail, и добавил проект.

  9. #29

    По умолчанию

    Я ничего об этом не слышал до сих пор. Завтра разберемся обязательно.
    Приношу извинения за задержку.

  10. #30

    По умолчанию

    Ответ отправил на почту.
    Видимо межплатный разъем.