Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ТРМ212 - управление по RS485

  1. #1

    По умолчанию ТРМ212 - управление по RS485

    Добрый день!

    Не подскажете,
    - можно-ли в ТРМ212 дистанционно по RS-485 управлять включением/отключением регулирования,
    - можно-ли ТРМ212 запрограммировать так, чтобы при отключении регулирования происходило полное открытие КЗРа (выход "больше включился", выход "меньше" выключился)?

    Заранее спасибо!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Короткий ответ - да

  3. #3

    По умолчанию

    Можно, и очень даже просто.
    Перевод в режим регулирование/стоп.
    В режиме регулирования можете читать показания с датчиков, писать значение уставки.

    При переводе в режим Стоп при условии что выход типа ток или напряжение, то можете напрямую задавать процент открытия/закрытия КЗР. Если задвижка дискретная, тоже можно, но не так интересно.

    А если немного почитать на сайте о приборе, там даже полный список параметров есть.
    http://www.owen.ru/uploads/parametri...ven_modbus.pdf

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Можно, и очень даже просто.
    Перевод в режим регулирование/стоп.
    В режиме регулирования можете читать показания с датчиков, писать значение уставки.

    При переводе в режим Стоп при условии что выход типа ток или напряжение, то можете напрямую задавать процент открытия/закрытия КЗР. Если задвижка дискретная, тоже можно, но не так интересно.

    А если немного почитать на сайте о приборе, там даже полный список параметров есть.
    http://www.owen.ru/uploads/parametri...ven_modbus.pdf
    Подскажите, а можно ли дистанционно задавать уставку? Нашел только мин и макс значение уставки

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nackih48 Посмотреть сообщение
    Подскажите, а можно ли дистанционно задавать уставку? Нашел только мин и макс значение уставки
    SP 0x0004. В перечне регистров это "только чтение", но в комментариях к регистру написано, что записывать можно. Скорей всего это связано с тем, что иногда уставка задаётся оператором, а иногда автоматически рассчитывается по сигналу на втором входе.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •