Почему после перепрошивка ПЛК на входах контроллера читаются сигналы. Поданный токовый сигнал на входа не вносит никаких изменений.
Почему после перепрошивка ПЛК на входах контроллера читаются сигналы. Поданный токовый сигнал на входа не вносит никаких изменений.
Если Вы делали прошивку с форматированием - скорее всего был удален файл калибровки.
Программа для самостоятельной калибровки есть на диске. Или пишите на plc@owen.ru
Калибратор с диска при загрузке выдает вот такую ошибку:
Здравствуйте!
В менеджере библиотек подгрузите библиотеки ADC_control.lib и Calibrator.lib и ошибка исчезнет.
Добрый день! Не хочу плодить новые темы, но у меня вот такая ошибка выскакивает при загрузке проекта калибратора в ПЛК
Последний раз редактировалось ksn33; 29.02.2012 в 11:03.
Какая у Вас версия прошивки?
Вы библиотеку подключили?
1 Прошивка 2.12 ПЛК 154 ИМ
2 библиотеки скачивал с Вашего сайта, пробовал и из программ для калибровки и из диска ПЛК
3 tagret 2.10 проверял совместно с Вашей службой поддержки
... пока не получается, выскакивает окно с ошибками
... удалил из проекта библиотеку calibrator.lib ошибки при загрузке ушли ... проект компилируется без ошибок ПЛК запускается...
Последний раз редактировалось ksn33; 05.09.2011 в 21:22.
Техподдержка прошу помощи! Почему у меня ошибки при вставке в проект библиотеки calibrator.lib? Калибровка без нее работать будет?