Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: Прошивка ПЛК150ИМ.

  1. #11

    По умолчанию

    Программа калибровки - это простой проект на CoDeSys.
    Если проекту не будет хватать какой то библиотеки - CoDeSys сообщит об этом.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Ну так вот я и выкидываю из проекта calibrator.lib и СoDeSys не ругается и при загрузке ПЛК перестают выскакивать ошибки!
    Поэтому я и спрашиваю нужна ли эта библиотека? и будет ли без нее калибровка идти?