Тема: Системные события start и stop в ПЛК110

  1. #1

    По умолчанию Системные события start и stop в ПЛК110

    Столкнулся с неожиданной проблемой.

    Добавил в проект ПЛК110 POU на системное событие stop.
    При попытке остановить ПЛК из контроллера удаляется программа.

    Подскажите пожалуйста как решить эту проблему.

    На всякий случай:
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-30
    Binary VERSION 2.12.7
    Need Target version 2.10
    Compiled: 12:36:22 Sep 30 2010
    MAC 6A:77:00:21:81:06
    IP 192.168.27.220
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 14
    Licence unlimited
    42 is the answer

  2. #2

    По умолчанию

    Создание загрузочного проекта сделали?
    Может не стоп, а Reset используете?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, загрузочный проект создал.
    Стоп делаю через меню "Онлайн" CoDeSys.
    Была ещё у когонибудь подобная проблема?
    Последний раз редактировалось 42ia; 31.08.2011 в 15:08.
    42 is the answer

  4. #4

    По умолчанию

    Обновил CoDeSys с версии 2.3.9.25 до 2.3.9.30
    всё прошло.

    Возможно у меня просто СoDeSys побился, и помогла бы обычная переустановка.
    Простите за беспокойство.
    42 is the answer

  5. #5

    По умолчанию

    У меня дополнительный вопрос.
    Эти POU по event'а вообще должны работать в Simulation Mode?

  6. #6

    По умолчанию

    у нас 2 плк110-32 работают со скадой на разных объектах (ЦТП), с одинаковой программой и где-то с периодичностью 1раз в месяц вначале один , а недавно 2-й самопроизвольно переходит в стоп, при этом на скаде остаются старые показания и диспетчер узнаёт о неполадке от жильцов у которых упала температура горячей воды. Что может вызывать такой сбой?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Добавьте в ПЛК конфигурацию подмодуль Button

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DMax Посмотреть сообщение
    у нас 2 плк110-32 работают со скадой на разных объектах (ЦТП), с одинаковой программой и где-то с периодичностью 1раз в месяц вначале один , а недавно 2-й самопроизвольно переходит в стоп, при этом на скаде остаются старые показания и диспетчер узнаёт о неполадке от жильцов у которых упала температура горячей воды. Что может вызывать такой сбой?
    Может такую проблему вызывать проблема, которую мы уже исправили: проблема прошивки процессора PIC. Исправить ее можно отдав ПЛК в СЦ или добавить в конфигурацию элемент Button.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо. А давно вы эту прблему исправили? У нас тут есть ещё пара недавно купленных плк110-32.