А если в программе ПЛК100 не используются Ретэйны и часы реального времени - то это как нибудь отразится на работе в целом после выхода из строя аккумулятора? Перефразируя свой вопрос по другому: после того как сдохнет аккумулятор, в этом случае менять его не обязательно?
Если есть откуда это все считать, то можешь не менять. Со скады можно дату, время и переменные при перезагрузке закинуть.
Такой вопрос, если выпаять неработающий аккумулятор из нового ПЛК гарантия останется? Или надо это делать в сервисном центре?
Останется, но если необходимо будет отослать ПЛК в СЦ для ремонта по гарантии, приложите сопроводительное письмо о том, что аккумулятор был выпаян Вами и в СЦ впаивать его не надо.
Эти RETAIN переменные хранятся внутри контроллера ПЛК, также в нём есть часы реального времени, и все это запитано от аккумулятора. В документации на контроллер сказано, что его потребление при полностью включённой периферии составляет 60 мА, но аккумулятор при пропаже основного питания должен питать только RTC и backup registers, а это буквально 1 мА может. Даже при 60 мА, на сколько дней хватит аккумулятора? То есть от аккумулятора явно запитано что-то ещё, и это... неправильная концепция, мягко говоря.
Модуль статистики в конфигурации на обоих новых ПЛК150 показывает, что заряда аккумулятора хватит примерно на 430-480 секунд(!). При пропаже питания на 8 минут любое автономное расписание системы слетит и объект "встанет".
Последний раз редактировалось Максим Tomahawk; 26.06.2014 в 07:02.
Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд
Срок хранения данных зависит от заряда аккумулятора. В зависимости от условий окружающей среды время разрядки аккумулятора меняется.
В панелях оператора СП3**, В ПЛК63 и ПЛК73 питание RTC реализовано с помощью элемента CR2032 со средним временем работы 3 года (после этого элемент следует заменить).
В большинстве старых версий ПЛК 100/150/154 используются LIR2477, LIR2466. ( Средний срок работы 2-3 года).
В новом ПЛК110(М02) используется заменяемая стандартная батарейка CR2032 для источника питания для часов RTC, а в качестве источника питания для Retain аккумулятор не требуется, т.к. применена новая технология памяти MRAM.
Екатерина Аладышева
Компания ОВЕН
Менеджер по продукту "Датчики уровня"