Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: Аккумулятор в ПЛК

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Edik_Ponomarenko Посмотреть сообщение
    Вопрос снят.... Посмотрели на цепи заряда/разряда и потребление...... Ионистор отподает :-(
    Это почему ?

  2. #22

    По умолчанию

    А если в программе ПЛК100 не используются Ретэйны и часы реального времени - то это как нибудь отразится на работе в целом после выхода из строя аккумулятора? Перефразируя свой вопрос по другому: после того как сдохнет аккумулятор, в этом случае менять его не обязательно?

  3. #23

    По умолчанию

    Если есть откуда это все считать, то можешь не менять. Со скады можно дату, время и переменные при перезагрузке закинуть.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rocky7 Посмотреть сообщение
    А если в программе ПЛК100 не используются Ретэйны и часы реального времени - то это как нибудь отразится на работе в целом после выхода из строя аккумулятора? Перефразируя свой вопрос по другому: после того как сдохнет аккумулятор, в этом случае менять его не обязательно?
    Менять необязательно, можно просто выпаять его, что бы ПЛК при включении не пытался зарядить вышедший из строя аккумулятор.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Такой вопрос, если выпаять неработающий аккумулятор из нового ПЛК гарантия останется? Или надо это делать в сервисном центре?

  6. #26

    По умолчанию

    Останется, но если необходимо будет отослать ПЛК в СЦ для ремонта по гарантии, приложите сопроводительное письмо о том, что аккумулятор был выпаян Вами и в СЦ впаивать его не надо.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Эти RETAIN переменные хранятся внутри контроллера ПЛК, также в нём есть часы реального времени, и все это запитано от аккумулятора. В документации на контроллер сказано, что его потребление при полностью включённой периферии составляет 60 мА, но аккумулятор при пропаже основного питания должен питать только RTC и backup registers, а это буквально 1 мА может. Даже при 60 мА, на сколько дней хватит аккумулятора? То есть от аккумулятора явно запитано что-то ещё, и это... неправильная концепция, мягко говоря.

    Модуль статистики в конфигурации на обоих новых ПЛК150 показывает, что заряда аккумулятора хватит примерно на 430-480 секунд(!). При пропаже питания на 8 минут любое автономное расписание системы слетит и объект "встанет".
    Последний раз редактировалось Максим Tomahawk; 26.06.2014 в 07:02.
    Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Может быть подобный вопрос и поднимался , нет времени рыться в постах.
    Какой реально срок службы аккумуляторов в ПЛК?
    Я , год назад поставил 11 ПЛК100 на обьекте , в течение года на двух пришлось поменять аккумуляторы.
    А , в двадцатых числах августа пришлось купить ВСЕ контроллеры,т.к до обьекта 220 км , Ретэйны не сохраняются,останавливатся заказчик не может.
    Если контроллер дохнет через год эксплуатации - то я даже не знаю как их дальше ставить , и что людям говорить.

    P.S Аккумуляторы посыпались практически одновременно , как будто ждали пока год пройдет.
    proizvoditel rekomenduet meniat kazhdye 5 let, xotia rabotajut gorazdo dolshe..

  9. #29

    По умолчанию

    Срок хранения данных зависит от заряда аккумулятора. В зависимости от условий окружающей среды время разрядки аккумулятора меняется.
    В панелях оператора СП3**, В ПЛК63 и ПЛК73 питание RTC реализовано с помощью элемента CR2032 со средним временем работы 3 года (после этого элемент следует заменить).
    В большинстве старых версий ПЛК 100/150/154 используются LIR2477, LIR2466. ( Средний срок работы 2-3 года).
    В новом ПЛК110(М02) используется заменяемая стандартная батарейка CR2032 для источника питания для часов RTC, а в качестве источника питания для Retain аккумулятор не требуется, т.к. применена новая технология памяти MRAM.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •