Тема: загрузка ПЛК 110

  1. #1

    По умолчанию загрузка ПЛК 110

    Здравствуйте! Проблема с загрузкой программы в PLC110-60P-M, прошивка 2.14. Пытаюсь опросить контроллером тридцать ТРМ202 по RS485-1,2, конфигурация OWEN master/RS-485-1(SLOT)/Fload variable (listen)/адрес/PV/Fload pic, через внутреннюю переменную в проге, по локальной сети, opc Codesys в скаду TraceMode6. Компилирую,загружаю программу,во время загрузки зависает,отключается связь,контроллер начинает циклично перезагружаться. Убираю из программы OWEN master,все нормально,загружается. Не могу вкурить проблему,менял прошивку,памяти с запасом.
    Последний раз редактировалось SStas; 29.08.2011 в 18:06.

  2. #2

    По умолчанию

    возможно Target кривой, попробую его заменить, обычно проблем с загрузкой не было, PLC 100 работают хорошо,уже три года,с 110 в первый раз работаю.

  3. #3

    По умолчанию

    Так и получилось, вся проблема в Target файле