Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с прибором ТРМ-1А.Щ1.ТС.Р(2008 г.)Прибор не видит датчиков.Вместо показания температуры-черточки и постоянно горит cветодиод I.Подключал два термосопротивления ТСП-5071 по трехпроводной схеме (код датчика выставлял 08),и 100П(код 03)по двухпроводной схеме с перемычкой.
Термосопротивления исправны ТСП-5071 тестером звониться 50 ом,
100П-100ом.Если случай ремонтный, подскажите пожалуйста какой элемент поменять на плате, т.к ехать в СЦ нет возможности.
Спасибо.