Тема: ПЛК63 проблемы с RS-232

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63 проблемы с RS-232

    Здравствуйте!
    На импортное оборудование взамен вышедшего из строя контроллера купили ПЛК63, находился в отладке. Вчера пропала связь по RS-232. Контроллер полностью исправен, но программа до конца не отлажена. Пробовал перезаливать прошивку через сервисный порт, все нормально перезалил, но связь по основному порту не восстановилась.
    Вопрос следующий: есть ли возможность у ПЛК63 залить программу через сервисный порт или по RS-485? И есть ли у кого опыт ремонта порта RS-232?

  2. #2

    По умолчанию

    Ничего не понял.
    Так залили через дебаг или не залили? И что значит - нет связи? Не отвечает по МОДБАС? А каким кабелем подключались?

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте. Давайте все же разложим все по полочкам, дабы понять, что не работает!

    1) В ПЛК63 программа заливается только через порт RS-232. Используется кабель КС1.
    2) Порт RS-232 DBGU используется только для перепрошивки. Используется кабель КС1.

    Теперь вопросы вам:
    1) Что значит, цитирую : Вчера пропала связь по RS-232 ? Связь кого с кем? ПЛК с прибором, ПЛК с компьютером?
    2) Если она пропала, то после чего, какие манипуляции с ПЛК делали перед этим.
    3) Что пытались делать, чтобы восстановить связь.

    и немного слов:

    Порт 232 может использоваться в 2-х режимах работы: 1) работа с устройствами, 2) работа со средой программирования. Переключение между режимами осуществляется по сбросу питания ПЛК (при условии, что в ПЛК загружен проект).
    Если к ПЛК подключали и ПК и железо, то контроллер необходимо перезагружать или снимать питание.

  4. #4

    По умолчанию

    Поясняю:
    ПЛК63 нет связи со средой CODESYS на ПК по основному порту RS-232, подключаюсь кабелем КС1. Через Порт RS-232 DBGU программой "Прошивка ПЛК63_v2_12" тем же кабелем, на том же ПК перезалил прошивку. Связь на основном порту не восстановилась. Пробовал отключать питание, перезагружать, сбрасывал EEPROM, пробовал создавать новый проект, не выходит CODESYS на связь и все. Пробовал на другом ПК, тот же результат. CODESYS скачал с сайта OWEN. До вчерашнего дня все работало. Проект почти отладил, контроллер работает один, подключено 2 датчика температуры, 3 датчика 4-20mA, один исп. 3П-механизм, один выход 4-20mA, 4 вх. цифр. вх., и 3вых. релейных . Порты связи не используются.
    Сейчас вот думаю может порт и невиноват, может CODESYS мне жизнь портит.

  5. #5

    По умолчанию

    Попробуйте гипертерминалом лог снять. Настраиваете его на 115200. Включаете ПЛК и смотрите что он выдает. Если пустота, то в ремонт.

    И еще момент, кабель к ПЛК63 нужно подключать до подачи питания.

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Желательно через меню посмотреть версию прошивки и выписать все цифры, что он выдаст.

  8. #8

    По умолчанию

    Связь неожиданно появилась, но моей заслуги в этом нет, проблема связи именно со средой CODESYS, сегодня настроил CODESYSOPC, с ним проблем нет: после перезагрузки контроллера CODESYSOPC на связь выходит, но потом среда CODESYS на связь не выходит(CODESYSOPC конечно останавливаю), и можешь делать с контроллером что угодно: выключай, включай, перезагружай, все бесполезно. Еще замечено: пока добивался связи задействовал еще один комп, так вот если вышел на связь на одном ПК, то на другом связи не будет, при этом ОРС сервера на обоих ПК выходят на связь стабильно.
    Прошивка 2.12 10 0с.

  9. #9

    По умолчанию

    Эээ... Простите что Вы подключили? К ПЛК63?
    CoDeSys OPC сервер с ПЛК63 не работает априори...

  10. #10

    По умолчанию

    Зачем тогда "Приложение Е. Использование OPC-сервера" в РП ПЛК63.73.
    Где есть пункт Е.1 Использование OPC-сервера 3S-Software.
    Но проблема остается: ПЛК63 не выходит на связь со средой CODESYS, вернее выходит, но иногда. Кстати перечитал заново все руководство РП ПЛК63.73 там и информации, что " Порт 232 может использоваться в 2-х режимах работы: 1) работа с устройствами, 2) работа со средой программирования. Переключение между режимами осуществляется по сбросу питания ПЛК (при условии, что в ПЛК загружен проект).
    Если к ПЛК подключали и ПК и железо, то контроллер необходимо перезагружать или снимать питание." я не нашел.
    Зато есть информация что "Установка связи с контроллером возможна по интерфейсам Debug RS-232, USB Device или через модем, подключенный к последовательному порту RS-232 или Debug RS-232." п.3.3.5 Проект. Установка связи с ПЛК.
    Обращаюсь к специалистам OWEN: в моем случае есть неисправность ПЛК или глюк используемой на ПЛК прошивки, или я что-то не знаю, что должен знать. Еще пожалуйста, дайте информацию по контрольной сумме дистрибутива CODESYS, выложенного на Вашем сайте.
    Может у кого-то была такая-же ситуация-сообщите.