Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Зависание СПК207

  1. #1
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    Exclamation Зависание СПК207

    Произошла следующая ситуация:
    СПК207 находится в эксплуатации на производстве приблизительно месяц. Вчера позвонили с объекта и сообщили что он (СПК) "ушел" в зеленый экран. Соединение с компьютером прервано. Я по телефону попросил оператора передернуть автомат питания на контроллере и подождать его перезагрузки. Тот сообщил что после перезагрузки контроллер поработал "совсем немного" и снова ушел в зеленый экран. В таком состоянии я его и обнаружил по приезде на объект. Отключил на нем питание на несколько секунд, после чего СПК207 загрузился нормально.
    В связи с этим вопросы:
    1.Нет ли аппаратного сторожевого таймера в СПК207? Программные сторожевые таймеры в конфигураторе задач не устанавливал, есть ли смысл в их установке, если программа не выполняется?
    2.Что делать, если подобная ситуация повториться? Какие логи снять для диагностики?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Чтоб не создавать другую тему:
    Тестирую СПК207. Создаю экраны, программу на 10 строк и гружу в контроллер. Через 2-3 операции загрузки контроллер перестает работать,зависает сам, не виден из кодесис. помогает только выключение питания. Это у всех так или мне в очередной раз "повезло" с овеном???
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  3. #3

    По умолчанию

    Нет, вы не одиноки. Это может происходить из-за потери части данных при записи (работаем над устранением). Он у вас подключен напрямую к ПК или через общую сеть?
    (у меня он подключен через нашу общую рабочую сеть и за все время работы таких случаев было меньше десятка.)

  4. #4

    По умолчанию

    То Солнечный заяц
    в кодесис есть сторожевой таймер: Device/.../TaskConfiguration/MainTask

    там есть такое поле как WatchDog, его надо включить и настроить.

  5. #5

    По умолчанию

    Ситуация на самом деле не совсем понятна - при сбоях при записи данных программа просто не запустится... Попробуйте подключиться кроссовым ethernet кабелем ПК-ПЛК. Возможно проблема в ethernet сети
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Подключаюсь кроссовым кабелем на столе пк-плк.
    кабель 3м.
    как проявляется проблема:
    после очередной загрузки программы на экране начинается "бардак": например: есть кнопка и индикатор. у кнопки есть 2 цвета: нормальный и аварийный, который я устанавливаю как реакцию на нажатие кнопки.
    после очередной загрузки цветом "аварийного" состояния кнопки начинает светится или индикатор, или текстовые надписи под кнопкой или индикатором.
    Т.Е. как-бы элементы окна меняются своими свойствами. при этом панель еще продолжает пытаться функционировать, но при следующей попытке загрузить программу появляется сообщение, что панель отсутствует.
    Точно сообщение передать не могу - нет контроллера под руками.

    17.10.
    Попробовал работать в режиме симуляции: эффект тот-же! От контроллера - только таргет.
    Исследование показало: к подобным эффектам приводит использование "группировки" объектов экрана!
    Так что похоже "группировку" можно использовать только для перемещения объектов, а затем - отменять.
    Последний раз редактировалось Сергей_К; 17.10.2011 в 19:24.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию Перестал сохраняться проект

    Что-то сделал и проект перестал сохраняться, выдает сообщение (вложенный рисунок).
    При этом ошибок при компиляции нет, в контроллер проект грузится и работает.
    Как сохранить проект???
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (35.2 Кб, Просмотров: 55)
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  8. #8

    По умолчанию

    как вариант можно попробовать сделать очистку проекта :
    Build/Clean all
    Затем
    Build/ rebuild

    вариант два
    открыть второй экземпляр CoDeSys , создаем новый проект копируем все туда и сохраняем во втором экземпляре

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2014
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Люди добрые помогите разобраться в данной ситуации.
    Прошел час работы СПК207 с МВ110-8А и СМИ2. СПК прекратил опрос МВ, не мигают светодиоды на МВ и СПК.
    На СМИ2 данные с СПК идут, мигает светодиод.

    Проект составлял согласно приведенных примеров на сайте.

    Проект прилагается.СПК+МВ+СМИ2 22.05.2014.project

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •