Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Проблемы в эксплуатации БУСТ

  1. #1

    Angry Проблемы в эксплуатации БУСТ

    Собрана печь, на 8-ми БУСТ'ах. В каждом БУТС используется только один к***** так как необходимо управлять каждой зоной отдельно. Канал "раскиданы" по фазам. В процессе работы могут самопроизвольно начать "скакать" токи на любом из каналов, если задание выкрутить на максимум скачки прекращаются, убавляем ток до нужного значение, опять начинаются скачки, производили замену задающего резистора, картина не изменилась.

  2. #2

    По умолчанию

    А можно силовую схему всей установки? Желательно указать мощности нагревателей в каждой из зон. На каком уровне управляющего сигнала проиходят броски?

  3. #3

    По умолчанию

    Схема стандартная, которая идет в документации, рабочий ток 40-80 ампер, скачки происходят практически по всему диапазону, кроме первых 10% и когда значение выходной мощности на 100%, проблема именно в том что стоит заменить, БУСТ с другой печи и все нормализуется. Возможно ли это из-за высыхания электролитов в схеме "КРЕН'ки". До этого печь работала в течении 6 лет без нареканий

  4. #4

    По умолчанию

    Подниму тему.

  5. #5

    По умолчанию

    Не кто не ответит ?!!!

  6. #6

    По умолчанию

    Да, дело может быть в конденсаторе. Но однозначно можно ответить если мы посмотрим прибор у нас

  7. #7

    По умолчанию

    Конденсаторы заменили на новые, неисправность осталась. Отправлять не имеет смысла, бустам 6 лет, к тому же эта неисправность проявляется не постоянно, а периодически. Еще заметили что ночью когда на производстве работает мало другого оборудования все отлично работает, днем опять начинаются скачки. есть еще одна печь собранная на бустах пол года назад, работает отлично не каких нареканий нету, схемы обеих печей абсолютно идентичные.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •