Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Чтение переменной с ТРМ101 по Modbus...

  1. #1

    По умолчанию Чтение переменной с ТРМ101 по Modbus...

    Имеется ПЛК-154, к нему по RS485 подключен ТРМ101. Как прочитать переменную PV ( регулятора ТРМ101) в ПЛК154 по Modbus?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Согласно таблице регистров для ТРМ (должна быть, коли по модбасу отвечает) в ПЛК делаете мастера, в нем UMD, в нем нужные модули-регистры c нужным типом/адресом/направлением/и др.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо! Разобрался. ТРМ может работать только по протоколу ОВЕН. Но тут родился встречный вопрос. Если в одной физической сети RS485 есть устройства которые работают по разным протоколам(например Овен, Modbus Ascii и Modbus RTU) Возможно ли работать с такими устройствами в одной сети по разным протоколам одновременно?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Портов хватает, разнесите на разные

  5. #5

    По умолчанию

    C помощью Конфигурации ПЛК нет. Я бы не стал.
    Либо действительно использовать АС3М и разнести на разные порты, либо используя библиотеки самому в программе прописывать обмен

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servo Посмотреть сообщение
    Если в одной физической сети RS485 есть устройства которые работают по разным протоколам(например Овен, Modbus Ascii и Modbus RTU) Возможно ли работать с такими устройствами в одной сети по разным протоколам одновременно?
    Если хотите поиметь возможные неожиданные проблемы в самый неожиданный момент - то попробуйте.
    Есть определенный риск что корректный пакет в одном протоколе будет означать чтото определенное в другом.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    если ПЛК мастер, то можно опросы производить в разные циклы
    Да, ПЛК-мастер. В одной физической сети RS-485 включены: ПЛК-154(мастер), модуль МВУ8-Р(modbus-ASCII), и весоизмерительный модуль ВК001(Modbus-RTU) Если можно, опишите подробнее как можно производить запросы в разные циклы?

  8. #8

    По умолчанию

    Так переведите МВУ8-Р на MODBUS-RTU и не морочте селедке голову