Тема: По организации ввода-вывода

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию По организации ввода-вывода

    Вопрос к опытным и самым опытным пользователям ПЛК 8=)
    Я привык так, что все известные мне PLC делают цикл ввода, за тем цикл логических операций по сложной и разветвленной структуре программных блоков, потом делают цикл вывода. Исключения составляют те "тэги", которые могут безусловно и моментально устанавливать только отдельный вывод не ожидая окончания всего логического цикла, в которых встречаются специальные команды. Но это всё лирика. Работая в CoDeSys и понимая что мои выводы будут висеть где-то в сети на всяких там МВА и МВВ, я невольно потерял эту стройную систему мышления : чтение - действия - запись. И дело в том, что операции выполняются намного быстрее, чем может быть получен результат на выводах, а тем более удаленных. Могут быть случаи, когда какой-либо бит был установлен и снят раньше времени цикла записи, и по всей вероятности на выходе мы ничего не получим. Хотелось бы уяснить для себя, как всё это решается в ПЛК, потому что мне неудобно работать с данными ввода типа %IW. Такие данные я преобразую в BOOL, и далее везде в программе применяю этот тип, как говориться, налету без заморочек. В таком случае, от задержки по чтению в основном можно абстрагироваться, а вот при записи с обратным преобразованием в %QW, а то в %QD, уже так просто отделаться нельзя, надо учитывать время и цикличность вывода, понимать как это происходит и не хулиганить.
    Конечно можно организовать свой собственный вывод на Modbus с контролем по факту записи, но почему-то очень этого не хочется делать.
    Последний раз редактировалось aven; 21.08.2011 в 12:50.

  2. #2

    По умолчанию

    А можно теперь вопрос то сформулировать???

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    А можно теперь вопрос то сформулировать???
    Вопрос прямо классический, как работает?
    Но вероятно, чтобы избежать философкого ответа, надо конкретизироваться 8=)
    Как данные %QW из программного блока после операции := попадают на выход того же МДВВ? Когда они там могут появиться? Что с ними произойдет, есть они ещё не ушли, а уже модифицировались? И можно ли об этом как-то узнать?
    Последний раз редактировалось aven; 21.08.2011 в 16:24.

  4. #4

    По умолчанию

    Принцип работы контроллера классический, как Вы и описывали:
    Опрашиваем область памяти входов (%I), выполняем программу, записываем данные в область памяти выходов (%Q).
    А уже из области выходов контроллер, в свободное от основной задачи время, отсылает данные по сети. То есть при цикле 1мс данные в память записываются раз в 1 мс. При этом передача данных на устройства В\В идет последовательно, по своему алгоритму.

    В принципе, как верно было сказано - Вы можете взять с диска библиотеку ModBus и сами определять какие данные в какой момент времени посылать, работая на прямую с портом.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    в свободное от основной задачи время, отсылает данные по сети.
    Как говориться, оставь надежду всяк сюда входящий 8=) Запомним.
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    То есть при цикле 1мс данные в память записываются раз в 1 мс.
    А если во Framing time стоит 0-Disable poll ?
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    При этом передача данных на устройства В\В идет последовательно, по своему алгоритму.
    Знание алгоритма что либо прибавит к гарантированой записи данных?

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Вы можете взять с диска библиотеку
    Но вот реально не хочу ибо прибавиться работы еще на два-три дня. 8=)

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    очень обидно, когда на форуме пишут такие слова
    Я привык так, что все известные мне PLC
    . Извините о каких контроллерах Вы говорите и чем Овен со своей линейкой так уж отличается от других. По аналогии, когда немцы говорят что с популярной серией ET-200M проблем не будет, за связь с
    МВА и МВВ
    можно тоже не беспокоиться, если "руки не кривые" и нет иллюзий, что при последовательном соединении на скорости 9600 можно обогнать пакеты ТСР

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    очень обидно, когда на форуме пишут такие слова
    Ну давайте откровенно говорить так, всё что работает на коде из систем типа CoDeSys немного идёт вперед и имеет шансы вырасти в нечто совсем иное, чем классический PLC. Боюсь что завтра мы может не только отойти от "классических" принципов, но и будем самостоятельно делить ядро контроллера на несколько целевых виртуальных PLC с различными свойствами, быстродействием и изолированными интерфейсами, а потом для каждого использовать различные среды программирования. Тут обижаться не на что. Для меня даже в руках ПЛК очень непривычная вещь. Вот когда стали применять азиатский корпус, а-ля Omron, держать его стало как-то комфортнее 8=). На CoDeSys же я встречал вообще системы под линухом со своим реальным монитором и уникальным интерфейсом, то есть там логика PLC используется как предмет для разговора о работе, а весь ввод-вывод организуется как придумал мастер Фриц. Я бы не удивился если бы вдруг обнаружилась система считающая нужным обратится ненадолго к внешнему миру чтобы изменить только один выход и опять уйти в себя, пока опять не появится необходимость чего-то поменять снаружи.
    Последний раз редактировалось aven; 21.08.2011 в 19:22.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,290

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aven Посмотреть сообщение
    ..Я бы не удивился если бы вдруг обнаружилась система считающая нужным обратится ненадолго к внешнему миру чтобы изменить только один выход и опять уйти в себя, пока опять не появится необходимость чего-то поменять снаружи.
    А в чем проблема ? Все в ваших руках. Надо постоянно строчить - строчите. Надо обращатся по мере необходимости - вперед. Как напишите - так и будет. Это можно и на штатных средствах сделать.

  9. #9

    По умолчанию

    Попытаюсь расшифровать вопрос...
    На классических ПЛК, конфигурируя сетку хоть профибас коть девайсНет, чётко заешь время цикла обмена и как он происходит, есть и скоростные сетки привязанные к моменту обновления I/O, цикл связи почти сравним шиной I/O контроллера.
    Когда связь через 485 описываешь сам, тоже знаешь возможное время реакции выхода после его изменения в программе, и имеешь возможность внеочередной записи в сетевой модуль.
    С кодесисом в этом вопросе глушняк, по временной вилке между изменением бита в программе и изменением физического выхода модуля можно просто гадать.
    тут и прямые руки не помогут.

    А если совсем просто, получив сигнал с неизвестно какой задержкой с датчика конечного положения штуки которая шибко быстро двигается, контроллер отдаёт команду на остановку, успет ли эта штука получить команду на остановку до того как проломит стену?
    Последний раз редактировалось BETEP; 21.08.2011 в 18:06.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    А если совсем просто, получив сигнал с неизвестно какой задержкой с датчика конечного положения штуки которая шибко быстро двигается, контроллер отдаёт команду на остановку, успет ли эта штука получить команду на остановку до того как проломит стену?
    А это ктото обещал?
    Для несинхронной шины и т.д. и т.п.