Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Подключение к выходам ТРМ133-2

  1. #1
    Сергей А.
    Гость

    По умолчанию Подключение к выходам ТРМ133-2

    1.С выходов акт-го ЦАП клемм N 13,14 и 15,16 получаем сигналы 0...10 В
    для управления ИМ ,но все известные мне ИМ ,управляемые таким сигналом (belimo,polar bear) имеют напр.питания ~24 В;значит в щите надо ставить трансформатор 220/24,но будут ли работать ИМ ,
    если ТРМ и трансформатор не имеют "общей точки", надо ли
    (и можно ли) соединять один из выходов вторичной обмотки
    трансформатора(~24В) с клеммами N 14 и 16 ТРМ133-2?
    2.Можно ли в ТРМ 133-1(2)с помощью дополнительного релейного модуля
    (на 8-мь ВЭ) управлять по ПИД закону техпозиционным ИМ
    секции охлаждения ,а ИМ секции нагрева управляется реле N 2 и 3
    самого ТРМ тоже по ПИД закону и конфигурируется ли это с самого
    ТРМ133-1(2)?
    3.Можно ли ТРМ133-1(2) использовать в системах с тремя ИМ по ПИД
    закону (секция нагрева,секция охлаждения и заслонка рекуператора ,
    либо барабанный рекуператор)?
    4.Влияет ли на работу ТРМ133-1 , если не настраивать % открытия ИМ
    (без датчика положения),либо это влияет только на неправильное
    отображение на дисплее %-та, ведь все равно накопится ошибка?

  2. #2
    АлексейТимонин
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте, Сергей!
    1. Это вполне возможно, все зависит от типа подключения привода (я так понимаю, что у Вас на приводе 3 клеммы ((+)питания, (+)управления и общий). Хочу обратить Ваше внимание, что трм133 в модификации 02 не выпускается.
    2. На данный момент ТРМ133 не работает совместно с модулем расширения МР1.
    3.Нет. В производстве находится модификация ТРМ133-01, которая позволяет управлять только одним регулирующим механизмом.
    4. Да ошибка может накапливаться, но кардинального влияния на работу это не оказывает. Однако перед проведением автонастройки желательно выставить исходное положение задвижки.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрй день!ТРМ133-У.Помогите с подключением к выходам ЦАП привода Belimo LR24A,4 контакта:
    - питание 24В переменка,
    - управляющий вход Y - 0...10В,
    - выход обратной связи U - 2...10В.
    Заранее благодарен.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Контроллер ТРМ133М-02 выпускается с декабря 2009 года: http://www.owen.ru/catalog/60990884 - модификация для систем с водяным калорифером и фреоновым либо водяным охладителем.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  5. #5

    По умолчанию

    Для Сергей А.:
    1. Насколько мне известно, что привод belimo прекрасно работает и с постоянным напряжением.
    2.ТРМ133-01 модификации не работает с МР1, а в ТРМ133-02 да может, но МР1 в этом случае выступает как единое целое с контроллером.
    3. Модификация ТРМ133-01 позволяет управлять только одним регулирующим механизмом, а ТРМ133-02 позволяет управлять двумя регулирующими механизмами.
    4. При настройке ИМ вы оставляете заводские настройки, если у вас нет датчика положения, и внимательно прочитайте РЭ.

    Для bird: Вы можете привод Belimo LR24A так же запитать и постоянным напряжением. Тогда минус будет общий с контроллером. То есть вы с минусовой клеммы БП подаёте на минус ЦАП, а на вторую управляющий. Если вам необходима обратная связь, то воспользуйтесь делителем РД10 подключив его согласно схемы указанной в РЭ.

Ваши права