ТРМ151 trouble
Добрый день!
Гонял приборчик на вакуумной печи, один канал термопара ТПП (S), а другой вакуумметр. В любой момент времени может вылезти надпись Ad.Er на ЦИ1 и прибор уходит в аварию, в этот момент отсутствует связь с прибором по RS-485.
Будьте добры, помогите.
-
трм151
при эксплуатации приборчика трм151 выяснилась следующая проблемка - установил режим отжига в печи, 3 шага, с разными скоростями выхода на уставку, разными нарастающими температурами. два шага проходят, а при переходе на третий шаг прибор выдает ошибку 81, настройки одинаковы. попытался такой же режим запустить на программе 2 - та же ошибка.
подскажите,в чем может быть проблема. настройки трм151 могу выслать если необходимо.
-
Пользователь
судя из первого поста, у вас одноканальная модификация трм151.
сделайте следующее: на второй канал повесьте перемычку (скрепку) и запрограммируйте вход на термопару. ошибка должна пропасть.
-
трм151
Проблема со сбоем при переходе на третий шаг устранилась подключением скрепки.
Однако по-прежнему есть вопросы по прибору, произвольно прибор выдает ошибку Ad.Er код ошибки 80. Что может быть причиной? Помехи, действующие на прибор? Или же аппаратные сбои?
Заранее благодарен!
-
Пользователь
скорее всего помехи.
попробуйте заземлить шкаф автоматики, линию связи датчик-прибор необходимо заэкранировать и с одного конца заземлить. разместить как можно дальше от прибора силовые элементы (кнтакторы, частотники).
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума