Тема: ТРМ151 trouble

  1. #1

    По умолчанию ТРМ151 trouble

    Добрый день!
    Гонял приборчик на вакуумной печи, один канал термопара ТПП (S), а другой вакуумметр. В любой момент времени может вылезти надпись Ad.Er на ЦИ1 и прибор уходит в аварию, в этот момент отсутствует связь с прибором по RS-485.
    Будьте добры, помогите.

  2. #2

    По умолчанию трм151

    при эксплуатации приборчика трм151 выяснилась следующая проблемка - установил режим отжига в печи, 3 шага, с разными скоростями выхода на уставку, разными нарастающими температурами. два шага проходят, а при переходе на третий шаг прибор выдает ошибку 81, настройки одинаковы. попытался такой же режим запустить на программе 2 - та же ошибка.
    подскажите,в чем может быть проблема. настройки трм151 могу выслать если необходимо.

  3. #3

    По умолчанию

    судя из первого поста, у вас одноканальная модификация трм151.
    сделайте следующее: на второй канал повесьте перемычку (скрепку) и запрограммируйте вход на термопару. ошибка должна пропасть.

  4. #4

    По умолчанию трм151

    Проблема со сбоем при переходе на третий шаг устранилась подключением скрепки.
    Однако по-прежнему есть вопросы по прибору, произвольно прибор выдает ошибку Ad.Er код ошибки 80. Что может быть причиной? Помехи, действующие на прибор? Или же аппаратные сбои?
    Заранее благодарен!

  5. #5

    По умолчанию

    скорее всего помехи.
    попробуйте заземлить шкаф автоматики, линию связи датчик-прибор необходимо заэкранировать и с одного конца заземлить. разместить как можно дальше от прибора силовые элементы (кнтакторы, частотники).