Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ШИМ модуль

  1. #1

    По умолчанию ШИМ модуль

    Здравствуйте, я использую в работе ШиИМ сигнал, Pulse-wide modulator. У него есть параметры, такие как период и минимальная длительность импульса. У меня вопрос можно ли их изменить програмно, если можно то как?

  2. #2

    По умолчанию

    Не дублируйте пожалуйста темы.
    Эти два параметра программно изменить нельзя.

  3. #3

    По умолчанию

    А есть ПЛК у овена, в которых их можно изменить?

  4. #4

    По умолчанию

    Вы можете сделать свой блок, и не использовать встроенный в конфигуратор.

  5. #5

    По умолчанию

    Не могли бы вы привести пример реализации, был бы очень вам признателен!

  6. #6

    По умолчанию

    На вскидку нет... не делал.
    Входной параметр - мощность. Пропорционально мощности делаете время включения. Ну и т.д.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    На вскидку нет... не делал.
    Входной параметр - мощность. Пропорционально мощности делаете время включения. Ну и т.д.
    Я думаю где нить в учебниках по ТАУ формула есть.

  8. #8

    По умолчанию

    А сам генератор импульсов я так понимаю нужно делать на таймерах?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Петрозаводск Карелия
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Можно и на счётчике + компаратор... инкремент счётчика в каждом цикле контроллера (до максимального значения, после которого счётчик сбрасывается в ноль) и сравнение с установленным значением ШИМ (выход компаратора подключаете на выход ПЛК).

Ваши права