В руководстве по эксплуатации есть две схемы подключения дискретных входов:
- с общим минусом (ставится премычка между клеммами 24V-S/S)
- с общим плюсом (ставится премычка между клеммами 0V-S/S)
данные перемычки указаны с внутреннего блока питания ПЛК.

Вопрос:
При использовании ПЛК с питанием 24V и ИБП60Б-Д9-24 возможно ли запитку входов произвести непосредственно от блока питания.

т.е. если нужен общий плюс, на клемму S/S подключить непосредственно 0V с блока питания, а на входы подавать 24V так же с блока питания.

а при общем минусе на клемму S/S подключить непосредственно 24V с блока питания, а на входы подавать 0V так же с блока питания.

Просто на входы ПЛК указано: " - дискретные сигналы 24±3 В"
а на ИБП: "– при работе от сети - от 25 до 27,6 В"
Получается что Питание от ИБП немного превышает допустимое напряжение на входы.

Вот и возник вопрос, допустимо ли такое подключение???