Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Быстородействие аналоговых входов ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Быстородействие аналоговых входов ПЛК

    Вопрос, наверное, к разработчикам.
    В проекте необходимо измерять аналоговый вход 4..20 мА с частотой хотя бы
    10..50 Гц. Но конфигуратор не позволяет выставить время опроса входа
    меньше 0.5с.
    Есть ли возможность увеличить скорость аналогового входа?
    А если нет, то непонятно почему?
    Решается вопрос выбора контроллера для проекта.

    А каково быстродействие аналоговых выходов?

  2. #2

    По умолчанию

    Посмотрите ПЛК160
    Или ПЛК100(150)+МВ110-8АС
    Медленно - по тому, что универсальные, и АЦП одно - опрашиваются по очереди.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо.
    Это, наверное, подходит. Только вот для моей задачи 8 входов - это избыточно,
    нужен только один. Будем думать.
    Ага, не заметил сразу, что есть такой же двухканальный!

    Вы не ответили насчет аналоговых выходов, с какой скоростью я могу менять выход?
    Последний раз редактировалось Евгений Пашигоров; 18.08.2011 в 09:02.

  4. #4

    По умолчанию

    Точную цифру не скажу - из 4 в 20мА не более 3 секунд

  5. #5

    По умолчанию

    Ужас, как долго!
    А если выход по напряжению?
    Не могу найти в технических параметрах на приборы, неужели это никому
    не важно?

    А такого же скоростного модуля вывода нет?

  6. #6

    По умолчанию

    Уточнил.
    Для примера на ПЛК160:
    Раздел 4. Руководство по эксплуатации
    Время задержки аналогового вывода состоит из следующих составляющих:
    − время цикла ПЛК, Тц;
    − время передачи значения аналогового выхода из основного контроллера в
    вспомогательный контроллер, 60 мс;
    − время передачи значения аналогового выхода из вспомогательного контроллера в ЦАП:
    − 20 мс для исполнений «И» и «У»;
    − 2,5 мс для исполнения «А».
    Пример 4 – Для контроллера исполнения «А», при установке фиксированной длительности
    цикла ПЛК равной 1 мс, задержка аналогового вывода получается равной:
    Тin = 1 + 60 + 2,5 = 63,5 мс.

  7. #7

    По умолчанию

    А для контроллеров ПЛК150 примерно так же будет?
    В руководстве по эксплуатации я этих данных не нашел.

    ПЛК160 - это уже другой уровень, нам пока излишен (дорого).

  8. #8

    По умолчанию

    Абсолюто так же - ЦАП одни и те же. Ну может обмен между процессорами будет занимать не 30, а 100-200 мс.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •