ПЧ - коммутация нагрузок, IP
1. Хочу использовать ПЧ ОВЕН для управления рабочим и резервным насосами. В краткой характеристике есть функция "Коммутация нагрузок на выходе". Имеется ввиду, что он может управлять пускателями и переходить на резервный насос? В РЭ ничего не нашел. Где это узнать?
2. ПЧ необходимо поставить в небольшом помещении с трубами, клапанами, фильтрами и насосами. Нашел в ГОСТ Р 52743-2007 п. 5.3.1 - "Степень защиты оболочек эл.дв., систем контроля и управления насосными агрегатами д.б. не менее IP22 ...".
Да и вообще стараются в таких случаях IP побольше применять. А здесь IP20 и 21. Размещать ПЧ в дополнительном шкафу или ОВЕН может увеличить степень защиты?
-
1. Вы выдаете желаемое за действительное. ПЧВ без внешнего коммутатора с двумя двигателями не работает. Можно попытаться придумать такую схему используя для переклчателя выход реле, но оно того не стоит. 2 ПЧВ и проще, и надежнее и подозреваю дешевле.
2. Степень защиты у ПЧВ IP20, опционально IP 21. Так что или в шкаф, или во влагозащищенный короб.
-
Виктор прав. ПЧВ не сможет управлять 2-мя насосами, у него и выходов не достаточно.
Чтобы управлять 2-мя насосами, можно использовать ПЧВ совместо с ПР110.
Главное определиться с требованиями.
-
Видимо Вы правы - может даже дешевле 2ПЧ чем городить насосную станцию. Я, очевидно, не понял фразу "Коммутация нагрузок на выходе" на сайте в "Преобразователь частоты векторный ОВЕН ПЧВx/Краткое описание и функции/Функциональные возможности преобразователей частоты ОВЕН ПЧВх".
Спасибо.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума