Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

  1. #331

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msnya Посмотреть сообщение
    server.PollCurrentSubDevice(Здесь должен быть тег, опросить который я хочу?)
    Нет, здесь ничего не надо, в скобках пусто. Будет опрошено текущее подустойство.
    Только исполнение скрипта не после чтения, а перед записью, и функция соответственно Write.

    Цитата Сообщение от msnya Посмотреть сообщение
    val=server.ReadCurrentTag(А здесь тег в зависимости от состояния которого будет выполнен скрипт?)
    От текущего тега.
    Посмотрите описание функций в справке.
    Спасибо.

  2. #332

    По умолчанию

    Спасибо! Заработало!

  3. #333

    По умолчанию

    Добрый день, скажите а есть возможность в ходе опроса изменять номер порта, скорость, данные?

  4. #334

    По умолчанию

    Нет, в режиме исполнения так делать нельзя.
    Спасибо.

  5. #335

    По умолчанию

    Добрый день.

    MasterOPC Universal Modbus server.

    Требуется настроить запись в Modbus RTU устройство функцией 06. Т.е. запрос должен быть вида : 02 06 "адрес регистра" "данные" "кс". Как ни крутил Holding Registers и другие параметры, ОРС шлёт запросы с функцией 0х10 и никак не удаётся отправить запрос с функцией 0х06.
    Подскажите как решить эту проблему?

    С чтением данных проблем пока нет. Командой 0х03 всё необходимое читается.

    PS. Нашёл, что надо выбрать пункт "принудительная запись командой 06"
    Последний раз редактировалось Al-Al; 17.11.2015 в 08:46.

  6. #336

    По умолчанию

    Можно еще на уровне устройства - настройка "Не использовать команду Write Single Register"
    Спасибо.

  7. #337

    По умолчанию

    Добрый день.
    Где-то месяца 4 назад установил Modbus Universal MasterOPC Server, наладил, все работает нормально, но примерно раз в месяц ОРС сервер зависает, по всем тэгам показывает бэды.
    Перезапускаю его прямо не отключая основной программы и опять все работает. Оборудование которым управляет программа достаточно серьезное и поэтому чувствую себя не комфортно.
    Раньше в комплексе с программой управления работал овеновский ОРС, таких сбоев не было. Может быть есть какие-то советы, буду признателен.

  8. #338

    По умолчанию

    Скорее всего зависает СОМ порт.
    Попробуйте в настройках устройств включить "Реинициализация узла при ошибке".
    Если это не поможет, то можно будет делать перезапуск ОРС сервера средствами MasterSCADA.
    Спасибо.

  9. #339

    По умолчанию

    Спасибо. Ваш совет выполню. Может быть подскажете сразу решение проблемы средствами MasterSCADA.
    Спасибо.

  10. #340

    По умолчанию

    В приложении пример такого скрипта с обвязкой - ОРС сервер опрашивается только когда нажата кнопка на мнемосхеме. Проект можно легко переделать - сделать чтобы процесс закрывался при нарушении признака качества например.
    Имя OPC процесса ОРС сервера задается в коде скрипта.
    После того процесс будет убит, спустя несколько секунд нужно выполнить переподключение к ОРС серверу (поле на вкладке "Опрос"), чтобы скада снова подписалась на изменения ОРС
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 2.ZIP (83.6 Кб, Просмотров: 34)
    Спасибо.