Страница 91 из 111 ПерваяПервая ... 41818990919293101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1109

Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

  1. #901

    По умолчанию

    IEEE754 это стандарт чисел с плавающей запятой - float и double.
    Указываете тип данных Float у устройства и сервера - и все. Может потребоваться чередование.
    Спасибо.

  2. #902

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. О результатах отпишусь позже.

  3. #903

    По умолчанию

    Спасибо еще раз. В регистре данных с четным адресом как раз то, что мне нужно. Меня смутила инструкция к прибору (Гамма-10 от "Альбатроса"), а именно-"Регистр данных с четным адресом содержит в старшем байте байт порядка и знака мантиссы параметра, а в младшем байте - старший байт мантиссы параметра. Регистр данных с нечетным адресом содержит в старшем байте байт средний байт мантиссы параметра и в младшем байте - младший байт мантиссы параметра."
    Еще раз огромное спасибо!

  4. #904

    По умолчанию

    Чередование не потребовалось.

  5. #905

    По умолчанию

    Подскажите, как сделать так, что бы при выходе из режима исполнения Мастерскады_3 - MasterOPC Server продолжил свою работу!

  6. #906

    По умолчанию

    Запускать его отдельно от скады.
    В справке к ОРС есть раздел Режимы работы - посмотрите его.
    Спасибо.

  7. #907

    По умолчанию

    Здравствуйте! Как на Lua в Modbus Universal MasterOPC Server создать массив размерностью 0-255 с типами переменных 4х байтовое целое? в старом visual basic тип называется integerСодержит 32-разрядные (4-байтовые) целые числа со знаком в диапазоне от -2 147 483 648 до 2 147 483 647)
    как делать логические or, and с HEX числами?

    например: bit.BitXor(CRC,F12A); - где CRC переменная, а F12A - число в 16тиричной системе

    необходимо для подсчета контрольной суммы протокола опроса контроллеров mitsubishi A2 по ком порту

  8. #908

    По умолчанию

    В Lua нет целых чисел, там есть тип number, который представляет собой double число.
    Поэтому просто делайте table с обычными числами.
    Для работы с битами, используйте функции раздела bit. Описание функций есть в справке.
    Спасибо.

  9. #909

    По умолчанию

    А есть возможность записи чисел hex ? Как указать тип переменных масива?

  10. #910

    По умолчанию

    Что подразумевается под записью? HEX числа у нас вводятся как 0xAB
    Тип данных в LUA не указывается - у него динамическая типизация
    Спасибо.

Страница 91 из 111 ПерваяПервая ... 41818990919293101 ... ПоследняяПоследняя