Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

  1. #751

    По умолчанию

    Да. Можете качать текущую версию и пробовать на ней
    Спасибо.

  2. #752

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Да. Можете качать текущую версию и пробовать на ней
    Скачал. Вижу все 126 регистров предопределены сразу. Работает. Спасибо.

  3. #753

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Мы выпустили видеопример в котором рассматривается создание конфигурации для прибора ОВЕН МДВВ для OPC сервера Modbus Universal MasterOPC.
    Видеопример можно скачать с нашего сайта или просмотреть on-line на Youtube.
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Надеемся, что данный пример окажется вам полезным.
    Добрый день!
    Подскажите как читать данные при помощи вашего ОРС сервера с виртуального СОМ порта, причем к порту подключены устройства передающие данные в виде FF FF 75 2A 4B 9C

  4. #754

    По умолчанию

    Виртуальный порт или реальный - роли не играет.
    У вас собственный протокол? Тогда посмотрите вот этот документ:
    https://insat.ru/products/Universal_...ver_API_UG.pdf
    Спасибо.

  5. #755

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Виртуальный порт или реальный - роли не играет.
    У вас собственный протокол? Тогда посмотрите вот этот документ:
    https://insat.ru/products/Universal_...ver_API_UG.pdf
    Добрый день!
    У меня стоит задача прочитать данные из СОМ порта и передать их в ПЛК в потоковом режиме, циклично, все остальные операции по обработке полученных данных я буду реализовывать в самом ПЛК. Может есть какая-то одна функция? Из документации я нашел только то что есть способы чтения данных из других, готовых протоколов имеющих свои, присущие всем протоколам, функции и свойства. В моем случае ничего этого нет. Есть поток данных в СОМ порте, и их нужно транслировать в ПЛК.

  6. #756

    По умолчанию

    Все почти тоже самое что в документации, отличия только в то, что у вас нет запросов - только на прием.
    Все что у вас меняется - несколько меняется вызов функции sendandrecivedatabymask. Для того чтобы она работала только на прием нужно вторым ее аргументом передать 0, и соотвественно передать пустые таблицы масок и данных.
    Что-то вроде:
    local send={};
    local sendmask={};
    local dest={};
    local destmask={"byte","byte","byte","int16:2:10"}; --прописываете маску ваших данных

    local err,len;

    err,dest,len=server.SendAndReceiveDataByMask(0,0,s endmask,send,destmask,200);
    Спасибо.

  7. #757

    По умолчанию

    Коллеги, добрый день!

    Столкнулись с проблемой при работе ОРС-сервера. Биты, прописанные в конфигурации ПЛК, читаются четко, а вот записать не получается. Прошу помощи.
    В прикрепленном архиве приведен соответствующий проект ОРС-сервера, файл экспорта конфигурации области ввода-вывода ОВЕН ПЛК110-220.60.Р-М[M02] из CoDeSys 2.3 и лог обмена ОРС-сервера с ПЛК для тэга, в котором возникает ошибка. Еще для удобства привожу скриншоты соответствующих узлов области ввода-вывода ПЛК и ошибочного тэга ОРС-сервера.
    Заранее спасибо.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  8. #758

    По умолчанию

    У вас контроллер отвечает ошибкой:
    18-07-2018 15:44:53.435 Node1:evice110.0.6.10:502) Rx: [0009] 00 00 00 00 00 03 01 8F 02
    18-07-2018 15:44:53.426 Node1:evice110.0.6.10:502) Tx: [0014] 00 00 00 00 00 08 01 0F 00 4F 00 01 01 00
    Возможно не поддерживается множественная запись.
    Попробуйте в ОРС в настройках устройства выключить настройку "Не использовать команду WriteSingleCoils"
    Спасибо.

  9. #759

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Возможно не поддерживается множественная запись.
    Попробуйте в ОРС в настройках устройства выключить настройку "Не использовать команду WriteSingleCoils"
    Да, так и есть. Спасибо большое!

  10. #760

    По умолчанию

    Добрый день.
    Существует ли какая-то стандартная поддержка признака качества на трендах или стандартных контролах? Поставил галочку и при условии отличия качества от хорошего как-то меняется вид.
    Не могу найти.