Страница 30 из 111 ПерваяПервая ... 2028293031324080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1109

Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

  1. #291

    По умолчанию

    Это стало понятно из Руководства.
    Сначала запись в 9 регистр номера ячейки массива, затем запись значения в ячейку массива.Однако при старте сервера тег с 9 регистром выдает COMM_FAILURE.А при попытке записать- Ошибка процедуры.

    01-06-2015 11:50:52.619 Oven PCV:Запись в устройство будет произведена через 10 ceкунд или после восстановления соединения
    01-06-2015 11:50:52.619 Oven PCV:Ошибка в процедуре записи ( ) NodeRS.Oven PCV
    01-06-2015 11:50:52.586 Oven PCV:Ошибка в процедуре записи ( ) NodeRS.Oven PCV
    01-06-2015 11:50:52.555 Oven PCV:Ошибка в процедуре записи ( ) NodeRS.Oven PCV
    01-06-2015 11:50:52.506 Адрес масива:Запись в NodeRS.Oven PCV.Адрес масива значения 1
    01-06-2015 11:50:52.506 Адрес масива:Запись в NodeRS.Oven PCV.Адрес масива значения 1
    Последний раз редактировалось Brewer; 01.06.2015 в 11:59.

  2. #292

    По умолчанию

    Пришлите конфигурацию ОРС сервера и лог обмена с устройством.
    Для того чтобы получить лог сервера, включите в свойствах запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
    c:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Лог заархивируйте и вышлите нам вместе с конфигурацией.
    Спасибо.

  3. #293

    По умолчанию

    Лог и настройки во вложении
    Вложения Вложения

  4. #294

    По умолчанию

    Запрос уходит корректный, но прибор дает ошибку
    [01.06.2015 13:31:35.448] WRITE : Адрес масива:Запись в NodeRS.Oven P4V.Адрес масива значения 1
    [01.06.2015 13:31:35.448] TRACE : (COM5) Tx: [0011] 13 10 00 09 00 01 02 00 01 B3 A9
    [01.06.2015 13:31:35.485] TRACE : (COM5) Rx: [0005] 13 90 02 6D C4
    Код ошибки 90, с расшифровкой 02 - это Illegal Data Address. То есть данный адрес является недопустимым для данной операции. Уточните у техподдержки ОВЕН почему так происходит.
    Спасибо.

  5. #295

    По умолчанию

    Вопрос решился.Вот ответ техподдержки Овен.
    "Уточнил у коллег.
    Девятый регистр в обсолютном значении, а т.к. в модбас области памяти регистры считаются с нуля, то в ОРС ставьте обращение к 8ому регистру а не к 9. Передам информацию, чтоб это отразили в руководстве."
    После того как поменял регистр, все заработало.Только странно. Что, только я озадачился этой проблемой?..

  6. #296
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    подскажите, пожалуйста, можно ли реализовать передачу данных из Modbus Universal MasterOPC-сервера в web-сервер и как? Сейчас данные поступают в Мастер-скаду. Хочу продублировать их на web-сервер, чтоб было видно их из интернета.
    Последний раз редактировалось lomtik; 23.06.2015 в 00:20.

  7. #297

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lomtik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    подскажите, пожалуйста, можно ли реализовать передачу данных из Modbus Universal MasterOPC-сервера в web-сервер и как? Сейчас данные поступают в Мастер-скаду. Хочу продублировать их на web-сервер, чтоб было видно их из интернета.
    Лучше это делать средствами скады - экспортировать данные в БД, а потом обращаться к ним из сайта.
    Спасибо.

  8. #298
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    capzap
    зато вот Вы везде пишете, Вас везде много, во всех темах следы оставили, наверно тяжело всем отвечать, спасибо что уделили и мне своё время, моей скромной персоне, но я немного не понял - где я везде задаю свой вопрос? спросил только здесь - как это можно сделать мне, ну и в еще одной теме спросил как это сделано у другого, и все. Разве форум не для этого, чтоб обмениваться и учиться у других? Вопрос как бы был больше адресован к инсату - SCADAMaster, ну и вам тоже спасибо за ответ.
    Web-сервера как бы нету еще, он пока в голове.


    SCADAMaster спасибо за наводку.

  9. #299

    По умолчанию

    В версии 2 импорта еще не было. Импорт появился в третьей версии. Обновите вашу версию до текущей - обратитесь в отдел продаж.
    Подробнее про импорт описано в блоге:
    http://blog.insat.ru/2014/05/modbus-...pc-import.html
    Спасибо.

  10. #300

    По умолчанию

    Добрый день! Поддерживает ли последняя версия Modbus Universal MasterOPC Server 32 работу с модемами? Я пытаюсь сделать такую связку ПЛК 150 - модем ПМ01 - модем ПМ01 - Modbus Universal MasterOPC Server 32. Связать пока не получается. Связка с ModBus OPC сервер Lectus работает переменные получаю передаю. Строка инициализации в HyperTerminal проходит. Если зацепить Modbus Universal MasterOPC Server 32 напрямую по RS485 или RS232 тоже все прекрасно работате. Если не трудно, то подскажите возможные причины Безымянный.png

Страница 30 из 111 ПерваяПервая ... 2028293031324080 ... ПоследняяПоследняя