Подскажите пож-та!

Допустим в OPC есть устройство(тип programm) с 20 тегами(тип programm)! период опроса 1сек, время ответа 100млсек, повторов при ошибке 3, повторное соединение через 60 сек!

Так вот. если хоть один тег, из этих 20 не опросится(помеха или ещё какая беда) - запустится таймаут(повторное соединение через 60 сек) и всё устройство будет молчать 60 сек!
Повторов при ошибке больше ставить тоже смысла нет - а если устройтво(а) не в сети(20тегов*3*100млсек) - вообще завал!

так вот сам вопрос - есть ли возможность использовать команды server.SendAndReceiveDataByMask() или server.SendAndReceiveData()(или возможно есть другие) так, чтоб они не выдавали автоматом ошибку (server.GetCurrentDeviceError( ) равную true) в теге типа PROGRAMM и не запускали интервал ошибки автоматом - а только по моей команде!
Ведь в programm я сам контролирую достоверность приёма!