Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

  1. #471

    По умолчанию

    На 3-м сервис паке у нас некорректно работает другое ПО

  2. #472

    По умолчанию

    К сожалению других вариантов предложить не можем.
    Старые версии ОРС серверов мы не собираем.
    Спасибо.

  3. #473

    По умолчанию

    Пытаюсь прочитать через ОРС мдвв, но не получается, всё время в качестве пишет BAD. Конфигурацию использую готовую, т.е импортированную для мдвв.
    Настройки мдвв:
    Скорость обмена данными: 115200
    Длина слова данных: 8
    Тип контроля чётности: Отсутствует
    Кол-во стоп битов: 1
    Длина сетевого адреса: 8
    Базовый адрес прибора: 16
    Протокол обмена: Modbus-RTU
    Максимальный сетевой тайм-аут: 0
    Задержка ответа по RS-485: 2 мс

    Настройки в ОРС: Узел <<COM RTU-Master>>:mdvv1
    Включен в работу: True
    Порт: 13
    Скорость: 115200
    Данные: 8
    Контроль четности: Нет
    Стоп-биты: 1
    Межсимвольный таймаут: 0
    Использовать ASCII: False
    Использовать модем: False

    Вот что пишет:
    25-01-2017 11:01:04.716 mdvv1.МДВВ:Включен таймаут ошибки запроса 1
    25-01-2017 11:01:04.716 МДВВ:Ошибка выполнения команды 3 в устройстве 16 от МДВВ:HOLDING_REGISTERS
    25-01-2017 11:01:03.684 МДВВ:Запрос 1:МДВВ:HOLDING_REGISTERS
    25-01-2017 11:01:02.653 МДВВ:Запрос 1:МДВВ:HOLDING_REGISTERS
    25-01-2017 11:01:01.623 МДВВ:Запрос 1:МДВВ:HOLDING_REGISTERS
    25-01-2017 11:01:01.623 mdvv1:Порт 13 открыт
    25-01-2017 11:01:01.608 Server:Cтарт конфигурации C:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERCFG\mdvv1.mbp
    25-01-2017 11:01:01.608 Server:MasterOPC Universal Modbus Server Demo 32 Build - 3.0.0.7

    МДВВ к ПК подключен через АС4 USB-RS485 адаптер.

    Где копать ?
    Последний раз редактировалось a_sergeevich; 25.01.2017 в 10:13.

  4. #474

    По умолчанию

    Порт открывает, но прибор не отвечает.
    Подключитесь конфигуратором к МДВВ, проверьте еще раз все настройки в нем - адрес, скорость, честность, стоп-биты, протокол.
    После этого отключите конфигуратор. Выключите питание прибора и включите снова - после этого проверяйте
    Спасибо.

  5. #475

    По умолчанию

    всё заработало после выключения включения питания. Никогда бы не подумал, что надо выключать включать питание, чтобы настройки применились. Спасибо за помощь.

  6. #476

    По умолчанию

    Совершенно не надо отключать модуль. Нажмите в конфигураторе кнопку "инициализация".

  7. #477

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_sergeevich Посмотреть сообщение
    всё заработало после выключения включения питания. Никогда бы не подумал, что надо выключать включать питание, чтобы настройки применились. Спасибо за помощь.
    Это особенность всех старых приборов ОВЕН (как МВА, МДВВ, МВУ, так и ТРМок)
    Спасибо.

  8. #478

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    К сожалению других вариантов предложить не можем.
    Старые версии ОРС серверов мы не собираем.
    А Multi-Protocol MasterOPC Server у вас вообще XP не поддерживается получается?

  9. #479

    По умолчанию

    И Modbus и Multi-Protocol XP более не поддерживают. ОС снята с поддержки Microsoft и компиляторы перестают с ней работать.
    Спасибо.

  10. #480

    По умолчанию

    Нет, Modbus то работает на sp3