    Спасибо, разобрался. Дело было в прошивке ЕТ-485. Обновил прошивку и все поехало. Правда в режиме Modbus over TCP - false. Мне не совсем понятно почему так, но работает и пусть себе работает.

    ЗЫ: Специально еще раз перепроверил. При Modbus over TCP - true не работает. Устройства не отвечают. При Modbus over TCP - false все устройства отвечают. Склоняюсь все же к мысли, что проблема в особенностях прошивки конвертера от Новатек-Электро.

    Еще раз спасибо за ответ.
    Последний раз редактировалось Alexusaty; 30.11.2021 в 12:02.

  2. #972

    По умолчанию

    Значит у вас конвертер из Modbus TCP в Modbus RTU
    Спасибо.

  3. #973

    По умолчанию

    Добрый день!
    Возник вопрос по передаче между ПЛК и MasterOPC. При передачи значений REAL, почему то совпадают цифры до запятой и 3 цифры после запятой (например на ПЛК записываю число 45,4987 в OPC получается 45,49869919)
    Почему такое может происходить?

  4. #974

    По умолчанию

    Это особенность работы плавающих чисел на компьютере. С этим ничего сделать нельзя.
    Спасибо.

  5. #975

    По умолчанию

    Возможно ли в Masterscada создать сообщения с привязкой к биту? Обязательно создавать элемент Событие для сообщения?

  6. #976

    По умолчанию

    Или через событие или через ФБ "Скрипт C#"
    Спасибо.

  7. #977

    По умолчанию

    Добрый день!
    При открытии окна не опрашиваются переменные, у которых опрос по изменению. Т.е. на мнемосхеме есть элемент "Поля выбора", которая привязана к переменной с восстановлением при рестарте. При новой загрузке проекта, галочки пропадают, хотя переменная имеет значение ИСТИНА. Какую настройку я пропустил?

  8. #978

    По умолчанию

    Нужно закольцевать - выход динамизации и вход динамизации завязать на одну и ту же команду
    Спасибо.

  9. #979

    По умолчанию ОШИБКА: использование мнемосхем других компьютеров недоступно в данной версии

    Подскажите пожалуйста такой момент. Скачал бесплатный MasterOPC Universal Modbus Server Demo Build 5.0.14 с ограничением в 32 тэга и Master scada 3.12.0.21813 3.12(RT32ReleaseMax)_21_03_24_21_01.
    Создал opc сервер данные, приходящие с датчиков, в нем видны. Использовано тэгов - 30.
    В мастерскада создаю проект. В окне Система создан Компьютер1, в нем opc сервер. Все переменные импортировал. В окне объектов у корневого объекта четыре дочерние и в каждом несколько значений. Связал переменные OPC сервера со значениями объектов. Создал мнемосхему, на которой разместил 28 стрелочных индикатора и четыре текстовых. Создал параметры и шкалы и присвоил их перменным.
    Запускаю проект в дереве системы вижу значения переменных, импортированных из OPC. На мнемосхеме все шкалы и текстовые значения перечеркнуты красным крестом и в журнале сообщений куча строчек с ошибкой "Использование мнемосхем других компьютеров недоступно в данной версии".
    Все делал согласно видео на канале. Конкретно: Пример работы со SCADA-системой MasterSCADA. Часть 1. Вот сслыка: https://www.youtube.com/watch?v=4jTdZ6u8Nx4

    Вопрос: из-за чего ошибка и что я сделал неправильно? Нигде в описаниях об ограничениях на использование мнемосхем в бесплатных версиях не встречал.
    Архивы с конфигурацией OPC и проектом MasterScada в приложении.
    Вложения Вложения

  10. #980
    Пользователь
    Регистрация
    23.11.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexusaty Посмотреть сообщение
    что я сделал неправильно?
    В дереве объектов: объект - общие - компьютер, в выпадающей вкладке, выбери "компьютер 1"