Страница 68 из 111 ПерваяПервая ... 1858666768697078 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1109

Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

  1. #671

    По умолчанию

    Смотрите на вкладку "Запросы". Скорее всего устройство не отвечает или отвечает с ошибкой.
    Пока что опроса у вас вообще нет - все в BAD
    Спасибо.

  2. #672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Смотрите на вкладку "Запросы". Скорее всего устройство не отвечает или отвечает с ошибкой.
    Пока что опроса у вас вообще нет - все в BAD
    Прилагаю лог файл.
    Если опрос последних 2 тегов выключить, то все опрашивается нормально.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось amaranth; 30.03.2018 в 14:50.

  3. #673

    По умолчанию

    Прибор возвращает код ошибки:
    30-03-2018 14:20:40.840 OMH::1IP адрес:502) Rx: [0009] CC 05 00 00 00 03 01 83 04
    Но часть параметров опрашивается:
    30-03-2018 14:19:09.965 OMH::1IP адрес:502) Tx: [0012] 75 05 00 00 00 06 01 03 00 33 00 01
    30-03-2018 14:19:09.959 OMH::1IP адрес:502) Rx: [0021] 74 05 00 00 00 0F 01 03 0C 50 65 E3 E8 63 F2 70 61 F2 6F 70 00
    Спасибо.

  4. #674

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Прибор возвращает код ошибки:
    30-03-2018 14:20:40.840 OMH::1IP адрес:502) Rx: [0009] CC 05 00 00 00 03 01 83 04
    Можете сказать какое значение ошибки? 04? или 03?

  5. #675

    По умолчанию

    83 04.
    Общее описание:
    http://www.modbus.org/docs/Modbus_Ap...col_V1_1b3.pdf
    страница 48. Что означает у конкретного устройства - лучше уточнить у производителя.
    Скорее всего не в тот адрес обращаетесь.
    Спасибо.

  6. #676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Если разместить скрипт в скрипте записи то он отрабатывается даже при выключенном узле
    Добавил функцию в скрипт записи, безрезультатно. Дело в том, что необходимо отключать устройство, а не узел. Может из-за этого?

  7. #677

    По умолчанию

    Без разницы. Скрипт записи отрабатывается всегда.
    Только сделайте тег типа Program, и у него включайте скрипт записи.
    Спасибо.

  8. #678

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Без разницы. Скрипт записи отрабатывается всегда.
    Только сделайте тег типа Program, и у него включайте скрипт записи.
    А как сделать тег типа Program, я пользусюь MPS, в нем есть такое?

  9. #679

    По умолчанию

    Multi-Protocol? А какой плагин?
    Спасибо.

  10. #680

    По умолчанию

    Да, Multi-Protocol, плагин script

Страница 68 из 111 ПерваяПервая ... 1858666768697078 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •