Смотрите на вкладку "Запросы". Скорее всего устройство не отвечает или отвечает с ошибкой.
Пока что опроса у вас вообще нет - все в BAD
Смотрите на вкладку "Запросы". Скорее всего устройство не отвечает или отвечает с ошибкой.
Пока что опроса у вас вообще нет - все в BAD
Спасибо.
Прибор возвращает код ошибки:
30-03-2018 14:20:40.840 OMH::1IP адрес:502) Rx: [0009] CC 05 00 00 00 03 01 83 04
Но часть параметров опрашивается:
30-03-2018 14:19:09.965 OMH::1IP адрес:502) Tx: [0012] 75 05 00 00 00 06 01 03 00 33 00 01
30-03-2018 14:19:09.959 OMH::1IP адрес:502) Rx: [0021] 74 05 00 00 00 0F 01 03 0C 50 65 E3 E8 63 F2 70 61 F2 6F 70 00
Спасибо.
83 04.
Общее описание:
http://www.modbus.org/docs/Modbus_Ap...col_V1_1b3.pdf
страница 48. Что означает у конкретного устройства - лучше уточнить у производителя.
Скорее всего не в тот адрес обращаетесь.
Спасибо.
Без разницы. Скрипт записи отрабатывается всегда.
Только сделайте тег типа Program, и у него включайте скрипт записи.
Спасибо.
Multi-Protocol? А какой плагин?
Спасибо.
Да, Multi-Protocol, плагин script