Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

  1. #551

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подключаем ТРМ138. Овеновский конфигуратор видит. Запускаю Инсатовский MasterOPC Universal Modbus Server (новый) или старый, который версии 3, импортирую прибор из библиотеки устанавливающийся вместе с Модбасом, запускаю, и
    Node1.ТРМ138[1]:Ошибка опроса устройства
    Node1.ТРМ138[1]:Включен таймаут ошибки запроса 1
    ТРМ138[1]:Ошибка выполнения команды 4 в устройстве 16 от ТРМ138[1]:INPUT_REGISTERS
    Node1.ТРМ138[1]:Старт опроса устройства

  2. #552

    По умолчанию

    Посмотрите что происходит на вкладке "Запросы" - возможно прибор не отвечает.
    В ОВЕНе, если меняете сетевые настройки, то прибор нужно перезагружать (выключить и включить).
    Спасибо.

  3. #553

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Посмотрите что происходит на вкладке "Запросы" - возможно прибор не отвечает.
    Настройки не меняю. После Конфигуратора Овен, сразу захожу в Modbus. Вот что на вкладке Запросы.
    10-11-2017 08:28:56.625 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 03 00 02 87 7A
    10-11-2017 08:28:55.578 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 03 00 02 87 7A
    10-11-2017 08:28:54.531 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 03 00 02 87 7A
    10-11-2017 08:28:43.109 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 03 00 02 87 7A
    10-11-2017 08:28:42.062 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 03 00 02 87 7A
    10-11-2017 08:28:41.015 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 03 00 02 87 7A
    10-11-2017 08:28:29.578 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 03 00 02 87 7A
    10-11-2017 08:28:28.531 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 03 00 02 87 7A
    10-11-2017 08:28:27.484 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 03 00 02 87 7A
    PS: Хм.... после очередной перезагрузки прибора ТРМ 138, опрос пошел. Теперь боюсь его выключать... Прибор кстати 2012-го года выпуска. А старые Овены очень капризные(((.
    10-11-2017 08:42:37.500 Node1::ТРМ138[1]COM3) Rx: [0009] 20 04 04 00 00 00 00 CA 86
    10-11-2017 08:42:37.468 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 26 00 02 96 B1
    10-11-2017 08:42:37.453 Node1::ТРМ138[1]COM3) Rx: [0009] 20 04 04 00 00 00 00 CA 86
    10-11-2017 08:42:37.421 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 21 00 02 27 70
    10-11-2017 08:42:37.421 Node1::ТРМ138[1]COM3) Rx: [0009] 20 04 04 00 00 00 00 CA 86
    10-11-2017 08:42:37.390 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 1C 00 02 B6 BC
    10-11-2017 08:42:37.375 Node1::ТРМ138[1]COM3) Rx: [0009] 20 04 04 00 00 00 00 CA 86
    10-11-2017 08:42:37.343 Node1::ТРМ138[1]COM3) Tx: [0008] 20 04 00 17 00 02 C7 7E
    Последний раз редактировалось МСВ; 10.11.2017 в 01:44.

  4. #554

    По умолчанию

    Подозрение, что протокол, некорректно переключался...
    PS: Теперь такая же история с ТРМ202...

    PPS: Перегрузил три раза ТРМку, заработал. Изготовлен в 17-м году. Думал новые приборы лучше себя ведут...
    Последний раз редактировалось МСВ; 10.11.2017 в 07:13.

  5. #555

    По умолчанию

    ОВЕНы всегда нужно перезагружать после смены протокола или подключения конфигуратором.
    Спасибо.

  6. #556

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    ОВЕНы всегда нужно перезагружать после смены протокола или подключения конфигуратором.
    Ну не три раза же.
    А в смысле после после подключения конфигуратором? Даже если ничего не менял?

  7. #557

    По умолчанию

    Да, даже если ничего не меняли.
    Спасибо.

  8. #558

    По умолчанию

    Здравствуйте, возникла следующая проблема: Modbus MasterOPC на 2500 тегов не проходит опрос с ПЛК-110-60 Р.М (новая линейка), выдает ошибку опроса. Перепроверил уже и присвоение адресов переменных, регионов, адресов ПЛК и компьютера. Результатов не дало. С работы не имею возможности сделать скрины и отправить, поэтому собрал сам простой проект на ПЛК-110 и демо-версии modbus masteropc, чтобы исключить неисправность ПЛК или OPC сервера, но возникли те же проблемы (пинг есть, соединение соответственно тоже устанавливается, но ошибка опроса). Прилагаю скрины и лог файл внадежде, что вы оперативно поможете, ибо сроки поджимают.

    http://dropmefiles.com/kdGJU

  9. #559

    По умолчанию

    Выключите настройку "Modbus поверх TCP".
    Спасибо.

  10. #560

    По умолчанию

    здравствуйте! подскажите пожалуйста по следующей проблеме: настроили удаленное соединение ПЛК160М и MasterOPC . Со стороны MasterOPC соединение через маршрутизатор с выходом в интернет, со стороны ПЛК проводом к серверной. соединение отличное, НО с неодинаковой периодичностью пропадает связь, качество связи переходит с GOOD на BED и соединеие не реинициализируется (хотя в настройках эта функция TRUE). помогает только перезапуск исполнительного режима сервера. подскажите в чем могут быть проблемы? какие настройки возможно помогут исправить проблему?