Страница 50 из 111 ПерваяПервая ... 40484950515260100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1109

Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

  1. #491

    По умолчанию

    Да. Но настройка DCOM зачастую оказывается сложным действием
    Спасибо.

  2. #492
    Пользователь
    Регистрация
    23.11.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    IMG_20170227_234610_HDR_1303x1737.jpg
    Добрый день! Прошу помощи в настройке светодиодного табло ELX.Sh060. Прикладываю фото из технической документации.
    Хотелось бы подключить его к вашему OPC и потом уже к МастерСкаде.
    Т.к. функции не стандартные, то пытаюсь отправить команду через скрипт
    local send={0x01,0x06,0x00,0x02,0x00,0x0001};
    local sendmask={"byte","byte","byte","byte","byte","byte "};
    err, data1, data2, data3, data4=server.SendAndReceiveDataByMask(0,6,sendmask , send,nil,0);

    Также пробовал такую команду
    local send={0x01,0x10,0x00,0x01,0x00,0x02,0x04,0x00, 0x11, 0x00, 0x11};
    local sendmask={"byte","byte","byte","byte","byte","byte ","byte","byte", "byte", "byte", "byte"};

    Тег настроил как ServerOnly, тип данных int32, ReadWrite
    Но в итоге даже не могу понять, устройство в сети или нет. Но команда уходит без ошибок (но она всегда уходит без ошибок, даже если выключить сеть)

  3. #493

    По умолчанию

    В ОРС сервере посмотрите что происходит на вкладке "Запрос". Если уходящий запрос соответствует требованию документации, значит сделано все верно.
    Если при этом устройство не отвечает, то нужно разбираться с ним - соединение, настройки и т.д. Возможна и ошибка в документации к прибору.
    Спасибо.

  4. #494

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как в "Multi-Protocol MasterOPC" сервере реализовать свой протокол с использованием "User SCRIPT" плагина. На С++ все понятно (есть пдф-ка, и делая по ней все получилось), но нужно с использованием скриптов. На вашем сайте не смог найти документацию по этому вопросу.

  5. #495

    По умолчанию

    Есть документация к Modbus Universal:
    http://www.insat.ru/products/Univers...ver_API_UG.pdf
    В Multi-Protocol все будет примерно тоже самое - там только нет функций из секции Modbus.
    Спасибо.

  6. #496

    По умолчанию

    Спасибо за информацию.

  7. #497

    По умолчанию вопрос по MasterOPC Universal Modbus Server

    Здравствуйте.

    Подскажите, возможно ли настроить MasterOPC таким образом, чтобы данные с одного устройства передавать на другое?
    (например тег Value 1 c PLC_1 передавать в тег Value 2 c PLC_2)
    И если так можно делать, то где это настраивается в MasterOPC?
    pic:

  8. #498

    По умолчанию

    Через скрипты.
    Функции ReadTag и WriteTag.
    Спасибо.

  9. #499

    По умолчанию

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста, как реализовать данную конструкцию:

    Код:
    1.2.8. Запись регистров для установки числовых переменных ПроТекст 
    
    Для изменения числовых переменных ПроТекст необходимо записать 4 регистра памяти с адресами, указанными в таблице 1.7. 
    
    Таблица 1.7 Адреса регистров для изменения числовых переменных ПроТекст.
     
    Адрес регистра   Размерность 	Тип данных 	              Значение
     
    0x2030 	         2 байта 	        unsigned short 	              Тип переменной ПроТекст 
    0x2031 	         2 байта 	        unsigned short 	              Номер переменной ПроТекст 
    0x2032 	         4 байта 	        зависит от переменной    Значение переменной 
     
    Запись значения из регистра в память ПроТекст-переменной производиться 
    по признаку записи данных по адресу 0х2032 при условии, что были записаны данные в регистры 0х2030 и 0х2031.
    возможно ли как то в скрипте реализовать такое?
    тип переменной к примеру в теле скрипта указать, а номер переменой = номеру тега...

  10. #500

    По умолчанию

    Да, можно. С помощью функции SendAndReciveDataByMask.
    Спасибо.

Страница 50 из 111 ПерваяПервая ... 40484950515260100 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •