    По умолчанию

    Разобрался = создал в опс новую конфигурацию и убрал парольный доступ к редактированию - и всё пошло спс!

  2. #392

    По умолчанию

    Возможно ли использовать в ПЛК Eternet как основной канал а GSM как резервный?

  3. #393

    По умолчанию

    Вы имеете ввиду для опроса ОРС сервером?
    Теоретически можно - но нужно будет сделать два отдельных узла и не нужных держать выключенным (это можно делать функцию скрипта).
    Штатное резервирование в нашем ОРС сервере есть только для Ethernet каналов
    Спасибо.

  4. #394

    По умолчанию

    Нужна помощь по server.SendAndRecieveDataByMask. Запускаю Free Serial Port Monitor на СОМ2, затем читаю данные из Modbus Universal MasterOPC Server. По монитору вижу :

    Порт открыт процессом "modbusopcserver.exe" (PID: 3564)

    Запрос:19.07.2016 8:34:01.48264

    53 59 53 SYS

    Ответ:19.07.2016 8:34:01.54564 (+0.0625 seconds)

    53 88 E0 A3 A0 2D 32 00 00 38 33 39 31 00 00 00 Sˆà£*-2..8391...
    00 .

    Запрос:19.07.2016 8:34:01.56164 (+0.0000 seconds)

    FA FE 01 AD 52 FF 00 0F F0 úþ.*Rÿ..ð

    Ответ:19.07.2016 8:34:01.59264 (+0.0313 seconds)

    16 00 36 00 21 00 05 22 09 15 20 02 10 80 24 39 ..6.!..".. ..€$9
    C8 42 00 00 00 00 57 02 31 07 15 8C 13 80 3F 00 ÈB....W.1..Œ.€?.
    00 00 00 33 93 88 43 66 A6 3F 00 FF 00 00 44 03 ...3“ˆCf¦?.ÿ..D.
    07 83 EF 45 9C 04 5A BA CA 48 9C 04 F8 C8 0C 44 .ƒïEœ.ZºÊHœ.øÈ.D
    96 00 F0 B8 EB 41 E4 7A F0 42 FF FF FF FF 00 00 –.ð¸ëAäzðBÿÿ&#2 55;ÿ..
    00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 05 04 13 22 09 15 ............."..
    21 14 03 08 15 A8 A8 DB 43 7F 70 EB 01 C6 43 00 !....¨¨ÛCpë.ÆC.
    00 00 00 44 06 FF FF 02 FF 00 00 59 EE 01 FF 00 ...D.ÿÿ.ÿ..Yî.ÿ.
    00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 C5 80 97 3E 00 .ÿÿÿÿ......Å€—>.
    00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D4 5F 86 .............Ô_†
    49 BE 0F FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 EB 8A 56 I¾.ÿÿÿÿ......ëŠV
    3E 94 10 8C 13 80 3F 80 00 82 44 00 00 00 04 FF >”.Œ.€?€.‚D....ÿ
    FE 4F 7F 74 04 10 24 41 42 50 21 00 09 04 58 24 þOt..$ABP!...X$
    45 10 64 00 09 00 0C 40 00 80 50 80 59 54 13 A4 E.d....@.€P€YT.¤
    14 0A 55 14 60 00 40 44 1C 00 44 00 0A 40 03 00 ..U.`.@D..D..@..
    41 BA Aº

    По логу ОРС :

    [19.07.2016 8:34:01.390] Inf : Server:MasterOPC Universal Modbus Server Demo 32 Build - 3.2.9
    [19.07.2016 8:34:01.390] Inf : Server:Cтарт конфигурации C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERCFG\IRGA.mbp
    [19.07.2016 8:34:01.656] Inf : Irga:Порт 2 открыт
    [19.07.2016 8:34:01.656] TRACE : (COM2) Tx: [0003] 53 59 53
    [19.07.2016 8:34:01.734] TRACE : (COM2) Rx: [0002] 53 88
    [19.07.2016 8:34:01.734] TRACE : (COM2) Tx: [0009] FA FE 01 AD 52 FF 00 0F F0
    [19.07.2016 8:34:01.781] TRACE : (COM2) Rx: [0004] 16 00 36 00

    По первому запросу монитор показывает, что считано 17 байт, а ОРС - всего два. По второму запросу монитор показывает, что считано 242 байта, а ОРС - всего четыре. Как получить весь буфер чтения?

  5. #395

    По умолчанию

    У вас судя по всему возникает разрыв пакета.
    Выделите узел и задайте межсимвольный таймаут - 300-400 мс.
    Спасибо.

  6. #396

    По умолчанию

    Спасибо, заработало.

  7. #397

    По умолчанию

    Здравствуйте! У меня осуществляется считывание и запись параметра из OPC сервера в прибор ТРМ210. При первом изменении параметра, он записывается корректно, дальнейшее изменение ни к чему не приводит. В чем может заключаться проблема?
    Тег записи:
    -- Initialization
    function OnInit()
    end
    -- Uninitialization
    function OnClose()
    end
    -- Processing
    function OnWrite()
    -- ust, q=server.ReadTagByRelativeName("уставка");
    ust, q=server.ReadCurrentTag();
    ust2=ust;
    dp_val, dp_q=server.ReadTagByRelativeName("dp");
    if dp_q==OPC_QUALITY_GOOD and dp_val>=0 and dp_val<=3 then
    ust=ust*10^dp_val;
    server.WriteCurrentTagToDevice(ust, q); --правленное значение занесем в устройство
    server.WriteCurrentTag(ust2, q); --неизмененное еще значение занесем в тег на opc-сервере
    end;
    end

  8. #398

    По умолчанию

    Пришлите вашу конфигурацию.
    Спасибо.

  9. #399

    По умолчанию

    http://muonium.rgho.st/8gx4KwX62
    Конфигурация. Еще есть проблема со считывание графиков с ТРМ132М, при включении их считывания сервер перестаёт отправлять запросы на все приборы, после остановки и запуска сервера выводится сообщение об ошибке COM порта. После перезапуска сервера ситуация повторяется сначала.
    Заранее спасибо!

  10. #400

    По умолчанию

    Почему у вас конфигурация mbc? У вас старая версия ОРС сервера?
    Обновитесь до текущей 3.2.10 и проверьте на ней:
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
    Спасибо.