Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

  1. #351

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Очередность байт?
    Если у вас другая, пишите так например:
    local destmask={"byte","byte","byte","byte","byte","byte ","byte","byte","byte","byte","byte","byte","doubl e:3:01234567"}
    Писал по-разному - не помогает!!! скажите пож-та - а эта функция работает на OPC на 32 тега? я просто не пытался ещё на OPC на 500 точек!!!

  2. #352

    По умолчанию

    опс !!! Извините - пошли данные!!! "double:3:01234567" - помогло - странно - два дня комбинации перебирал - походу в отпуск пора!!!

  3. #353

    По умолчанию

    Добрый день! Я правильно понимаю, что пункт настройки коммуникационного узла "Modbus поверх TCP" нужно использовать в случаях, если используется связь с ПЛК наподобие удаленных модемов с режимом прозрачной передачи данных. То есть по TCP устанавливается связь с удаленным оборудованием, коммуникационной оборудование (например GPRS-терминал) устанавливает режим прозрачной передачи данных с ПЛК и OPC уже опрашивает плк по modbus rtu/ascii?

  4. #354

    По умолчанию

    Да, это для оборудования которое конвертирует Ethernet в COM - Moxa Port и подобные. GPRS модемы также можно сюда отнести.
    Спасибо.

  5. #355

    По умолчанию

    Спасибо за информацию

  6. #356

    По умолчанию

    не получается настроить opc-сервер на работу с ПР110 через пр-ми485, вот настройки: OPC_test_pr110.zip test.owl
    в настройках OPC видно МВ110 и ТРМ, они нормально опрашиваются.

  7. #357
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ваган Посмотреть сообщение
    не получается настроить opc-сервер на работу с ПР110 через пр-ми485, вот настройки: OPC_test_pr110.zip test.owl
    в настройках OPC видно МВ110 и ТРМ, они нормально опрашиваются.
    А вы зайдите в тему Области применения ПР110 ,там есть примеры ...
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #358

    По умолчанию

    Добрый день! Успешно по вашей документации читаю файлы вашим ОПС с ПЛК1хх. При том, что файлы создаю не штатным архиватором в конфигурации, а через библиотеку, но содержание в принципе выглядит аналогично, в скрипте практически ничего менять не пришлось. Теперь же пытаюсь считать файл с СПК1хх. Также создаю файл через библиотеку такого же содержания как и в ПЛК1хх. Для обмена с сервером использую библиотеку от ОВЕН modbusTCPslave. Данные передаются без проблем, но как передать файл не могу понять. Данная библиотека поддерживает передачу файлов, и что самое интересное, когда у меня был неправильно в конце строки сформирован разделитель (перепутал местами /R и /N) скрипт об этом сообщил. То есть по идее ОПС видит файл, и при этом, когда он к нему обращается, на выходе блока видно, что файл становится занят. Но при этом в ОПС висит статус COMM_FAILURE и данных нет. Видимо, что-то я не правильно делаю, но что? Может что-то в скрипте изменить нужно?

  9. #359

    По умолчанию

    Может быть и нужно.
    Сначала нужно посмотреть что происходить в логе обмена - есть ли ответы от контроллера.
    Спасибо.

  10. #360

    По умолчанию

    Снял лог, вроде как от контроллера какой то ответ есть:
    Скрытый текст:

    Код:
    [02.02.2016 17:49:24.268] Inf : тест:Запрос 0:тест:MODBUS_FILE
    [02.02.2016 17:49:24.283] TRACE : (ххх.ххх.ххх.ххх:502) Tx: [0016] 01 00 00 00 00 0A 01 14 07 06 00 00 00 00 00 0A 
    [02.02.2016 17:49:24.670] TRACE : (ххх.ххх.ххх.ххх:502) Rx: [0111] 01 00 00 00 00 69 01 14 66 65 06 31 36 2E 32 2E 32 20 31 35 3A 32 37 3A 33 38 20 23 30 30 30 3D 38 39 36 0A 0D 31 36 2E 32 2E 32 20 31 36 3A 31 3A 33 20 23 30 30 30 3D 38 39 36 0A 0D 31 36 2E 32 2E 32 20 31 36 3A 39 3A 31 31 20 23 30 30 30 3D 38 39 36 0A 0D 31 36 2E 32 2E 32 20 31 36 3A 31 36 3A 32 31 20 23 30 30 30 3D 38 39 36 0A 
    [02.02.2016 17:49:24.670] Inf : тест:Запрос 0:тест:MODBUS_FILE
    [02.02.2016 17:49:24.685] TRACE : (ххх.ххх.ххх.ххх:502) Tx: [0016] 02 00 00 00 00 0A 01 14 07 06 00 00 00 0A 00 0A 
    [02.02.2016 17:49:25.090] TRACE : (ххх.ххх.ххх.ххх:502) Rx: [0111] 02 00 00 00 00 69 01 14 66 65 06 0D 31 36 2E 32 2E 32 20 31 36 3A 31 36 3A 34 36 20 23 30 30 30 3D 38 39 36 0A 0D 31 36 2E 32 2E 32 20 31 36 3A 31 37 3A 31 30 20 23 30 30 30 3D 38 39 36 0A 0D 31 36 2E 32 2E 32 20 31 36 3A 31 37 3A 32 31 20 23 30 30 30 3D 38 39 36 0A 0D 31 36 2E 32 2E 32 20 31 36 3A 31 37 3A 33 32 20 23 30 30 30 3D 
    [02.02.2016 17:49:25.090] Inf : тест:Запрос 0:тест:MODBUS_FILE
    [02.02.2016 17:49:25.105] TRACE : (ххх.ххх.ххх.ххх:502) Tx: [0016] 03 00 00 00 00 0A 01 14 07 06 00 00 00 14 00 0A 
    [02.02.2016 17:49:25.490] TRACE : (ххх.ххх.ххх.ххх:502) Rx: [0094] 03 00 00 00 00 58 01 14 55 54 06 38 39 36 0A 0D 31 36 2E 32 2E 32 20 31 36 3A 31 37 3A 34 33 20 23 30 30 30 3D 38 39 36 0A 0D 31 36 2E 32 2E 32 20 31 36 3A 31 38 3A 31 30 20 23 30 30 30 3D 38 39 36 0A 0D 31 36 2E 32 2E 32 20 31 36 3A 31 39 3A 31 39 20 23 30 30 30 3D 38 39 36 0A 0D


    В последнем варианте, который пробовал, уже под файл выделил отдельный блок
    01.png
    Сначала файл заводил в тот же блок, что и буфер с данными