Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

  1. #301

    По умолчанию

    Вам лучше скачать последнюю версию ОРС сервера - 3.1.7
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
    И ознакомьтесь с этой документацией:
    http://www.insat.ru/products/Univers...with_modem.pdf
    Спасибо.

  2. #302

    По умолчанию Организация резервирования в ОPC Сервере.

    Здравствуйте. Есть да контроллера, которые соединяются с сервером по Modbus TCP. Второй контроллер резервирует первый. У них разные ip адреса. Вопрос в следующем: как сделать переход с одного ip адреса на другой (Теги идентичны). Пробовал ковырять скрипты, но не нашёл функции изменения ip адреса узла связи.

  3. #303

    По умолчанию

    У нас есть штатная функция резервирования, но она доступна только в Unlim версии.
    Переход происходит автоматически, при потере связи, также доступны скрипты для ручного переключения каналов.
    Спасибо.

  4. #304

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    У нас есть штатная функция резервирования, но она доступна только в Unlim версии.
    Переход происходит автоматически, при потере связи, также доступны скрипты для ручного переключения каналов.
    Это значит, что в версии на 2500 тегов нет такой возможности? Даже с помощью скриптов нельзя изменить адрес узла связи по условию?

  5. #305

    По умолчанию

    Мы вам ответили по почте.
    Спасибо.

  6. #306

    По умолчанию

    [QUOTE]Вам лучше скачать последнюю версию ОРС сервера - 3.1.7
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
    И ознакомьтесь с этой документацией:
    http://www.insat.ru/products/Univers...with_modem.pdf[/QU

    Я это все проделывал и именно по вашим инструкциям программное обеспечение последнее. Оба модема ПМ01 строку инициализации принимают. Сим карты мегафон, функция передачи данных подключена.. Проверял на OPC Lectus - работают модемы и данные передают и принимают. Проверял на прямую подключать также работают. Поэтому я и засомневался работают ли модемы на бета версии вашего опс сервера. Раньше я так понимаю бесплатная версия была ограничена 32 тегами и отсутствием подключения модема.

  7. #307

    По умолчанию

    Пришлите лог обмена с устройством. Для этого в свойствах сервера включить запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
    c:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Лог заархивируйте и вышлите нам. Также пришлите конфигурацию ОРС сервера.
    Спасибо.

  8. #308

    По умолчанию

    Спасибо за суету! Проблему решил. Перешел на другой ComPort (родной на материнке) и все зашевелилось. Будем воевать дальше.

  9. #309

    По умолчанию Где грабли?

    Коллеги, приветствую!
    Работаю над удаленным опросом ПР110 с помощью Modbus OPC-Server через GPRS-канал обеспечиваемый средствами фирмы iRZ (модем ATM2-485, iRZ Server, iRZ Dispatcher). Модем подключен к ПР110 по RS485 (19200, 8N1), на ПК - статический IP-адрес.
    Никак не могу добиться стабильного чтения ОРС-переменных. В прикрепленных файлах - запросы/ответы ОРС-сервера, лог с Гипертерминала на зажимах RS485 модуля ПР-МИ485, скриншот и онфигурация ОРС-сервера и проект ПР110-го.
    Прошу помощи, т.к. пока не допетрил на кого грешить.
    Заранее спасибо.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  10. #310

    По умолчанию

    Не совсем понятно как у вас организована связь - пишите про GPRS, в проекте обычный COM.
    Судя по логам все корректно - приходят нули на запрос. Попробуйте сначала подключиться напрямую - по проводам.
    И обновите версию ОРС сервера до текущей.
    Спасибо.