Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

  1. #271

    По умолчанию

    Проявилась ошибка в masterOPC.

    Код:
    23-04-2015 15:28:13.696 гайдара-99а.гайдара-99а:Стоп опроса устройства (t = 9222 ms)  (H41 0,2780,4 ) 
    23-04-2015 15:28:10.915 гайдара-99а:Соединение установлено xx.xx.xxx.x 502  
    23-04-2015 15:28:04.477 гайдара-99а:Попытка соединения xx.xx.xxx.x 502  
    23-04-2015 15:28:04.477 гайдара-99а.гайдара-99а:Старт опроса устройства  
    23-04-2015 15:18:04.390 гайдара-99а:разрыв соединения xx.xx.xxx.x 502  
    23-04-2015 15:18:04.390 гайдара-99а.гайдара-99а:Старт опроса устройства  
    23-04-2015 15:08:08.330 poll:Запись в гайдара-99а.гайдара-99а.poll значения 0 
    23-04-2015 15:08:08.330 гайдара-99а.гайдара-99а:Стоп опроса устройства (t = 4004 ms)  (H41 0,1574,7 ) 
    23-04-2015 15:08:06.752 гайдара-99а:Соединение установлено xx.xx.xxx.x 502  
    23-04-2015 15:08:04.330 гайдара-99а:Попытка соединения xx.xx.xxx.x 502  
    23-04-2015 15:08:04.330 гайдара-99а.гайдара-99а:Старт опроса устройства  
    23-04-2015 15:08:04.330 poll:Запись в гайдара-99а.гайдара-99а.poll значения 1
    То есть, выполнился опрос, на следующий опрос появляется
    Код:
    23-04-2015 15:18:04.390 гайдара-99а:разрыв соединения xx.xx.xxx.x 502  
    23-04-2015 15:18:04.390 гайдара-99а.гайдара-99а:Старт опроса устройства
    Получается удачный опрос выполняется через один.

  2. #272

    По умолчанию

    Не совсем понятно в чем проблема. Опишите проблему подробнее, а также пришлите конфигурацию и полный лог обмена с устройством.
    Спасибо.

  3. #273

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно в чем проблема. Опишите проблему подробнее, а также пришлите конфигурацию и полный лог обмена с устройством.
    Видимо сегодня что-то со скриптами намудрил. Пробую предыдущую конфигурацию - всё нормально.

  4. #274
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Устройство периодически шлет в сеть данные в формате строки по UDP.
    Помогите настроить Мастер ОРС для приема данных.
    Тему пролистал, но про UDP ничего не нашел.

  5. #275

    По умолчанию

    В Modbus Universal работать с UDP нельзя.
    Вам нужно написать свой плагин для User Protocol на С++. Там можно будет выполнять любые работы с сетью:
    http://insat.ru/products/?category=1275
    Спасибо.

  6. #276

    По умолчанию

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста такой момент. Я пишу свой скрипт для работы с нестандартным устройством. В нем сервер сначала шлет запрос устройству, получает от него квитанцию о правильном распознавании запроса, анализирует квитанцию, и если все нормально - ждет посылки с данными. И вот как-то не соображу, как получать вторую посылку, т.к. функция server.SendAndRecieveDataByMask требует ненулевую длину передаваемой таблицы, а мне как раз посылать ничего нельзя - нужно только получить и проанализировать вторую посылку от устройства.

  7. #277

    По умолчанию

    В следующей версии ОРС сервера можно будет в функции server.SendAndRecieveDataByMask не посылать запрос.
    В приложении заархивированный exe файл с новой версией. Вам нужно установить текущую версию 3.1.4 на 32 тега и заменить exe файл.
    Чтобы функция server.SendAndRecieveDataByMask не посылала запрос, нужно вторым параметром указать 0:
    local sendmask={};
    err,dest,len=server.SendAndReceiveDataByMask(0,0,s endmask,send,destmask,200);
    Вложения Вложения
    Спасибо.

  8. #278

    По умолчанию

    SCADAMaster Спасибо!

  9. #279

    По умолчанию

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста, а есть ли какая-то возможность управлять служебными сигналами СОМ-порта? Сегодня был на объекте, пробовал взаимодействие своего скрипта из MasterOPC с оборудованием заказчика, смотрел что происходит с портом-посылка от скрипта уходит какая надо, а ответа нет. Я посмотрел что происходит в порту при работе оригинальной программы, шедшей с оборудованием. Посылки совпадают с тем, что я формирую скриптом, но когда когда работает MasterOPC, сигналы CTS и DTR установлены в 1, а при работе оригинальной программы они равны 0. Соответственно, нужна возможность управления этими сигналами.

  10. #280

    По умолчанию

    В функциях скрипта есть функции для установки сигналов RTS и DTR.
    Спасибо.