Страница 21 из 111 ПерваяПервая ... 1119202122233171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1109

Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

  1. #201

    По умолчанию

    Да, овен плк-160. Int32 установил, так как с панели выходит в таком формате, а дальше приходится преобразовывать. Поставил int32, в настройках сервера запретил использовать команду 0х06. Запись прошла успешно.

  2. #202

    По умолчанию

    У меня такой вопрос. Установил ОРС сервер версии 3.1.0 и никак не могу добиться чтобы значение float передавалось в SCADA систему с десятыми или сотыми. Подскажите пожалуйста как это можно сделать?

    Ни так слетел объяснил. С ОРС сервера выходит сигнал float, а SCADA приходит целый.

    Извиняюсь, мой косяк был, надо было просто обновить данные в SCADA системе.
    Последний раз редактировалось Andrei1401; 06.02.2015 в 14:19.

  3. #203

    По умолчанию

    Не понятно - вы решили проблему или нет?
    Вы используете масштабирование? Проверьте правильные ли вы типы указали в настройках "Тип данных в устройстве" и "Тип данных в сервере".
    Спасибо.

  4. #204
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    Прокомментируйте, пожалуйста:
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Итак, каждые 100 мс ПЛК уменьшает значение на 100.
    В р-не значения 5300 кабель вынимают.
    ПЛК ещё некоторое время продолжает посылать пакеты (с числами всё меньше и меньше, тем более у Вас стоит 3 попытки повтора.
    Наконец Мастер рвет коннект, пробует новое соединение и когда кабель втыкают - соединяется.
    Но некоторое время остатки предыдущих пакетов с разорванного коннекта гуляют по сети.
    Непонятно по какой причине slave их воспринимает как ликвидные, хотя: номер порта-источника другой, последовательность посылок по TCP разрушена.
    Но соединение в Slave всё еще воспринимает данные из "фантомного соединения".
    Причины:
    1. Таймаут на разрыв соединения в slave много больше чем у мастера. +
    2. Slave поддерживает мультисоединение - несколько мастеров на 1 slave (это вообще невообразимо - 2(3, 4 ...100?) мастера на 1 slave ???)
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  5. #205

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    ПЛК ещё некоторое время продолжает посылать пакеты (с числами всё меньше и меньше, тем более у Вас стоит 3 попытки повтора.
    Это не совсем правильное поведение.
    В качестве примера приведем наш ОРС сервер в режиме "Мастер". Если сервер чувствует обрыв соединения (приходит ошибка от системной функции ОС), то сервер прекращает попытки повтора (зачем если коннекта нет), закрывает соединение, и пытается снова соединиться.

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Наконец Мастер рвет коннект, пробует новое соединение и когда кабель втыкают - соединяется.
    Но некоторое время остатки предыдущих пакетов с разорванного коннекта гуляют по сети.
    Давайте представим такую схему. У нас есть один ПЛК и компьютер, которые соединены напрямую кабелем (перекрестным). Разорвали соединение.
    Какие остатки предыдущих пакетов будут гулять по сети? И где они будут гулять?
    Они могут накопиться в буфере контроллера, и потом (если контроллер не очистил буфер) выйти в сеть. У нас в ОРС сервере (в режиме Мастер) это учитывается, и буфер при новом соединении очищается.

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Непонятно по какой причине slave их воспринимает как ликвидные, хотя: номер порта-источника другой, последовательность посылок по TCP разрушена.
    Но соединение в Slave всё еще воспринимает данные из "фантомного соединения".
    Почему нарушена последовательность посылок? Почему стал другой номер порта и источника?
    После реконнекта сменился IP и порт?

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    1. Таймаут на разрыв соединения в slave много больше чем у мастера. +
    У нас в Slave нет таймаута ожидания разрыва. Разрыв детектируется операционной системой и передается в программу.

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    2. Slave поддерживает мультисоединение - несколько мастеров на 1 slave (это вообще невообразимо - 2(3, 4 ...100?) мастера на 1 slave ???)
    Наш Slave действительно поддерживает мультисоединение. Несколько странно почему это так удивляет главного разработчика фирмы ОВЕН. Большинство контроллеров поддерживает несколько соединений на один порт (Wago, Modicon, Delta), не говоря уже про различное ПО для операционной системы Windows (например эмулятор ModRSSim поддерживает до 1000 коннектов). Но к данной проблеме это отношения не имеет.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 10.02.2015 в 15:57.
    Спасибо.

  6. #206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Это не совсем правильное поведение.
    В качестве примера приведем наш ОРС сервер в режиме "Мастер". Если сервер чувствует обрыв соединения (приходит ошибка от системной функции ОС), то сервер прекращает попытки повтора (зачем если коннекта нет), закрывает соединение, и пытается снова соединиться.
    Ошибка приходит по таймауту коннекта, а пока его нет (а это секунды и более) - ПЛК успеет 10-к пакетов послать при описанных настройках мастера.

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Давайте представим такую схему. У нас есть один ПЛК и компьютер, которые соединены напрямую кабелем (перекрестным). Разорвали соединение.
    Какие остатки предыдущих пакетов будут гулять по сети? И где они будут гулять?
    Они могут накопиться в буфере контроллера, и потом (если контроллер не очистил буфер) выйти в сеть. У нас в ОРС сервере (в режиме Мастер) это учитывается, и буфер при новом соединении очищается.
    Буфер мастера очищается, а буфер стека TCP/IP? На логе ясно видны попытки ретрансмита.
    И зачем представлять самую простую схему - использование TCP/IP предполагает что мастер находится, к примеру, в Антарктиде, 30 хопов до slave-а.


    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Почему нарушена последовательность посылок? Почему стал другой номер порта и источника?
    После реконнекта сменился IP и порт?
    При новом соединении как минимум номер порта-source меняется именно для того чтобы можно было различить что это новое соединение а не обежавший планету 3 раза пакет.


    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    У нас в Slave нет таймаута ожидания разрыва. Разрыв детектируется операционной системой и передается в программу.
    Через сколько секунд разрыва? В протоколе TCP/IP нет нативных средств для определения разрыва от внешних причин (дядя Вася с топором) в момент разрыва, только по таймауту.

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Наш Slave действительно поддерживает мультисоединение. Несколько странно почему это так удивляет главного разработчика фирмы ОВЕН. Большинство контроллеров поддерживает несколько соединений на один порт (Wago, Modicon, Delta), не говоря уже про различное ПО для операционной системы Windows (например эмулятор ModRSSim поддерживает до 1000 коннектов). Но к данной проблеме это отношения не имеет.
    [/QUOTE]
    О майн гот! Расскажите мне, что будет со SCADA если я в один порт с 2-х мастеров буду по очереди слать: то "температура реактора 100 градусов" то "500 градусов"? Вот что будет делать SCADA, будет ли там признак "Данные из разных источников"? Нельзя ли узнать на каких опасных производствах стоит Ваш OPC?
    Много соединений на 1 порт нужно для Web-сервера, к примеру, где действия 1 пользователя не пересекаются с другими. А ModBus априори предполагает наличие только 1 мастера в сети.

    Описанный выше апокалипсец как раз и происходит у Павла. Соединение закрыто, мастер открыл другое а OPC еще обслуживает старое соединение и получает негодные данные.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 10.02.2015 в 18:16.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #207

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Буфер мастера очищается, а буфер стека TCP/IP?
    Это зависит от реализации и настроек маршрутизатора. Маршрутизатор может сбрасывать буфер при отсутствии коннекта.

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    И зачем представлять самую простую схему - использование TCP/IP предполагает что мастер находится, к примеру, в Антарктиде, 30 хопов до slave-а.
    А почему бы и не проверить?
    Может быть г-н _Pavel_ проверит работу по такой схеме?

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    При новом соединении как минимум номер порта-source меняется именно для того чтобы можно было различить что это новое соединение а не обежавший планету 3 раза пакет.
    Не обязательно. Порт источника может остаться как и в предыдущей сессии.
    Кроме того если будет установлен новый коннект, а в буфере маршрутизатора остались данные, то эти старые данные будут записаны уже в новой сессии с новыми параметрами соединения (новым портом-source).

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    О майн гот! Расскажите мне, что будет со SCADA если я в один порт с 2-х мастеров буду по очереди слать: то "температура реактора 100 градусов" то "500 градусов"? Вот что будет делать SCADA, будет ли там признак "Данные из разных источников"? Нельзя ли узнать на каких опасных производствах стоит Ваш OPC?
    Вы занимаетесь демагогией.
    Отвечая на вопрос что будет если послать разный запрос с двух мастеров ответ прост - сервер пример и запишет в теги сначала первый запрос, затем второй запрос.
    Точно также поступит и ваш контроллер, если добавлю в него два TCP порта (502 и 503).
    И это полностью является проблемой разработчика - он может на уровне исполняемых контролировать подобные изменения (в MasterSCADA для этого есть параметр "блокировка обратной связи"). В конце концов существуют информационные системы - которые только получают данные, и не производят запись данных.

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    А ModBus априори предполагает наличие только 1 мастера в сети.
    В контроллерах вашей разработки ни что не мешает мне добавить в узел Modbus(Slave) два TCP порта (или больше) и обращаться к ним с разных мастеров. Поэтому режим 2 мастеров у вас, просто реализован не так удобно как у других производителей.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 10.02.2015 в 19:12.
    Спасибо.

  8. #208
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    А почему бы и не проверить?
    Может быть г-н _Pavel_ проверит работу по такой схеме?
    .
    Уже. Крайний тест, который я выкладывал был произведён "на столе" , где ПЛК подключен непосредственно к сетевому адаптеру компьютера.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  9. #209

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Это зависит от реализации и настроек маршрутизатора. Маршрутизатор может сбрасывать буфер при отсутствии коннекта.
    Вы занимаетесь демагогией.
    Отвечая на вопрос что будет если послать разный запрос с двух мастеров ответ прост - сервер пример и запишет в теги сначала первый запрос, затем второй запрос.
    Точно также поступит и ваш контроллер, если добавлю в него два TCP порта (502 и 503).
    И это полностью является проблемой разработчика - он может на уровне исполняемых контролировать подобные изменения (в MasterSCADA для этого есть параметр "блокировка обратной связи"). В конце концов существуют информационные системы - которые только получают данные, и не производят запись данных.


    В контроллерах вашей разработки ни что не мешает мне добавить в узел Modbus(Slave) два TCP порта (или больше) и обращаться к ним с разных мастеров. Поэтому режим 2 мастеров у вас, просто реализован не так удобно как у других производителей.
    Но вот в чём нюанс - у меня на ПЛК это будут 2 различных slave c разными тегами (в терминологии SCADA) или 1 slave с разными портами , т.е. это осознанный (не значит правильный, но осознанный) выбор. А если OPC поддерживает мультимастерность на одном порту - это будет скрытая особенность, дыра как для случайных (как у Павла) так и для намеренных действий. И противоречие со стандартом ModBus. Кстати, на ПЛК можно не включать мультимастерность, а как это сделать для OPC?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #210

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Уже. Крайний тест, который я выкладывал был произведён "на столе" , где ПЛК подключен непосредственно к сетевому адаптеру компьютера.
    Отключите мультимастерность OPC - если это возможно и наступит счастье.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 21 из 111 ПерваяПервая ... 1119202122233171 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •