  1. #191

    По умолчанию

    Помогите, пожалуйста. Необходимо читать получаемые значения с модуля МСД-200(ТРМ-210 подключен к RS2) в Master OPC (на компьютере подключенному к RS1). Не могу разобраться. Выручайте. Приложил файл для конфигуратора МСД-200.
    Вложения Вложения

  2. #192

    По умолчанию

    Вы хотите читать архивные значения или действующие значения?
    Вам лучше обратится в техподдержку компании ОВЕН - узнайте как получить адреса Modbus регистров для опроса.
    Спасибо.

  3. #193

    По умолчанию

    Что означает сообщение "Ошибка в процедуре записи 14"? Не могу найти описание ошибок...

  4. #194

    По умолчанию

    Приложите скриншот ошибки и опишите обстоятельства при которых она проявляется.
    Спасибо.

  5. #195

    По умолчанию

    Ошибка появляется при попытке произвести запись в один из тэгов
    01.PNG
    02.PNG
    03.PNG

  6. #196

    По умолчанию

    Пришлите лог обмена с устройством. Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
    c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Лог заархивируйте и вышлите нам.
    Также пришлите конфигурацию ОРС сервера.
    Спасибо.

  7. #197

    По умолчанию

    Лог и конфигурация во вложении
    opc.zip

  8. #198

    По умолчанию

    Ошибку вызывает set_yy. У вас у него установлен тип данных в устройстве double. Скорее всего вы имели ввиду int16 (остальные теги у вас имеют этот тип).
    Рекомендуем также обновить версию до текущей 3.1.3.
    Спасибо.

  9. #199

    По умолчанию

    Нет, дело в том, что в плк стоит тип 4byte, который в программе преобразуется как нужно. Пробовал и int32 и double, в общем различные варианты, отправил последний, так как он хотя читает информацию.

  10. #200

    По умолчанию

    4 byte - это 2 Modbus регистра. Double - 8 байт, 4 Modbus регистра. Вам нужно установить Int32.
    У вас ПЛК ОВЕН?
    Почему у вас используется запись командой 6? Нельзя использовать 0x10?

    И зачем вы установили такой тип данных? Вы ожидаете что ваша система проработает до 32 767 года?
    Спасибо.