Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

  1. #141

    По умолчанию

    Что за модем? Проходит ли строка инициализации для этого модема (можно проверить подключившись к модему терминалом и введя строку инициализации, которая идет в OPC)?
    Спасибо.

  2. #142

    По умолчанию

    Модем Cinterion MC52i. В лектусе строка инициализации пустая и всё работает. В masteropc также делал пустую строку, но эффект одинаковый.

    ATE0V1X4&C0&D2&S1S0=0S7=60+CBST=71,0,1 дает ERROR
    Последний раз редактировалось energvk; 22.08.2014 в 12:37.

  3. #143

    По умолчанию

    Попробуйте эти команды записать отдельно (на какую то из них он не реагирует или не может воспринять всю строку целиком), после этого подаем ATW (запись в память модема). В строке инициализации в OPC пишем ATZ (сброс к настройкам, которые задали ранее)
    Спасибо.

  4. #144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Попробуйте эти команды записать отдельно (на какую то из них он не реагирует или не может воспринять всю строку целиком), после этого подаем ATW (запись в память модема). В строке инициализации в OPC пишем ATZ (сброс к настройкам, которые задали ранее)
    Помогло, спасибо большое.
    P.s.
    Целиком строку не воспринимал.

  5. #145

    По умолчанию

    Снова проблема: несмотря на то, что стоит период опроса 1 час, опрос идет постоянно. Т.е. опросил все переменные, получил данные, качество ОК.
    opc_2.PNG
    и начинает новый дозвон, соединение, опрос и так по кругу без остановки. Почему так?
    bagramyana-22a.mbp.txt

  6. #146

    По умолчанию

    Попробуйте обновить вашу версию до текущей - направьте запрос на scada(собка)insat.ru
    Спасибо.

  7. #147

    По умолчанию

    Обновление помогло. Спасибо

  8. #148

    По умолчанию

    Подскажите о подключении MasterOPC Universal Modbus Server к ПЛК 160, с ПЛК 150 сервер работает хорошо, а вот с ПЛК 160 выдает сообщение о невозможности соединения. Само соединение с ПЛК 160 конечно работает с CoDeSys удаленно, с той же машины где установлен и OPC.

  9. #149

    По умолчанию

    Настроен ли у вас в контроллере протокол Modbus? То есть добавили ли вы в PLC Configuration элемент Modbus (Slave), а в него переменные?
    Инструкция по настройке ОРС и контроллера есть на странице загрузки сервера:
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
    Спасибо.

  10. #150

    По умолчанию

    В ПЛК 160 такая -же программа что и в ПЛК 150. Основа исполнительного кода - это некий шаблон для однотипных объектов который привязывается к конкретным особенностям конкретного объекта. При этом порядка 100 объектов выполненных на базе ПЛК 150 работает с ОРС без особых проблем, а новые объекты в количестве 4 штук на базе ПЛК 160 не отвечают. Конечно все в кофигураторе ПЛК есть, в том числе и Modbus (Slave) с переменными.