Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

  1. #131

    По умолчанию

    Нет null записать нельзя.
    Зачем вам это нужно? Почему нельзя записать с плохим признаком качества?
    Спасибо.

  2. #132

    По умолчанию

    Собираемые данные архивируются в БД при каждом изменении значения, либо качества.
    Null нужен для того, чтобы в программе визуализации данных, которая не обращает внимания на OPC-качество, было четко видно отсутствие данных (например, при нарушении связи с опрашиваемым прибором).

  3. #133

    По умолчанию

    Так может быть вам на этапе записи в базу данных, производить обработку признака качества, и если плохой записать Null?
    Спасибо.

  4. #134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Так может быть вам на этапе записи в базу данных, производить обработку признака качества, и если плохой записать Null?
    На этапе записи в базу данных нет возможности это реализовать.

  5. #135

    По умолчанию

    Почему?
    Опишите последовательность записи - каким ПО вы производите работу с ОРС сервером?
    Спасибо.

  6. #136

    По умолчанию

    Схема следующая:
    Прибор --(*)--> OPC-сервер --(OPCDA)--> FSGateway --(SuiteLink)--> IndustrialSQL
    * В соответствии с протоколом обмена, прибор опрашивается Lua-скриптом, полученное значение записывается в OPC-тег.

  7. #137

    По умолчанию

    Null в тег записать нельзя. Вам все таки нужно попробовать обработать данные в самой базе данных (подредактировать SQL запрос или хранимую процедуру).
    Спасибо.

  8. #138

    По умолчанию

    Не идет опрос плк через модемную связь. Соединение между модемами устанавливается (вижу по диоду модема), но opc не отправляет запрос на чтение. При подключении напрямую, все работает. Или на 32 точки opc не поддерживает передачу данных через модем?
    Последний раз редактировалось energvk; 21.08.2014 в 17:30.

  9. #139

    По умолчанию

    нет,вижу,что в 3-й версии поддерживает модем, тогда непонятно в чем проблема...

  10. #140

    По умолчанию

    Вот лог опроса
    Код:
    22-08-2014 10:08:14.562 modem:Набор номера ATD8981xxxxxxx 
    22-08-2014 10:08:14.562 баграмяна-22а:Запрос 2:баграмяна-22а:HOLDING_REGISTERS 
    22-08-2014 10:08:14.562 баграмяна-22а:Превышение таймаута баграмяна-22а:HOLDING_REGISTERS 
    22-08-2014 10:07:43.937 modem:Набор номера ATD89814681060 
    22-08-2014 10:07:43.937 баграмяна-22а:Запрос 1:баграмяна-22а:HOLDING_REGISTERS 
    22-08-2014 10:07:43.937 баграмяна-22а:Превышение таймаута баграмяна-22а:HOLDING_REGISTERS 
    22-08-2014 10:07:43.875 modem:Звонок невозможен.Модем не подключен 
    22-08-2014 10:07:40.265 баграмяна-22а:Запрос 1:баграмяна-22а:HOLDING_REGISTERS 
    22-08-2014 10:07:40.265 Server:Cтарт конфигурации C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERCFG\bagramyana-22a.mbp 
    22-08-2014 10:07:40.265 Server:MasterOPC Universal Modbus Server Demo 32 Build - 3.0.0.4
    Вот, тишина после соединения
    opc.PNG

    Вот конфиг
    bagramyana-22a.mbp.txt
    (в расширении нужно .txt убрать, иначе не грузилось на сайт)

    Что неправильно в конфигурации может быть?