Страница 13 из 111 ПерваяПервая ... 311121314152363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1109

Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

  1. #121

    По умолчанию

    А в настройках устройства присутствует режим Modbus?
    Вам лучше уточнить этот вопрос в техподдержке ОВЕН.
    Спасибо.

  2. #122

    По умолчанию

    Короче разобрался. Извиняюсь за то, что отнял у Вас время. Нету в нем Модбаса. Подключил 210-й 2013г.в. заработал сразу без проблем.

  3. #123

    По умолчанию

    Добрый день!

    Подскажите такой вопрос - имеется сервер ОРС на 500 точек, установлен на компьютере, где расположена основная мастерскада - с обменом и работой все отлично.
    Теперь возникла необходимость подключить к данному ОРС серверу еще один клиент мастерскады, но на другом компьютере. Связь по сети имеется, но при выборе ОРС сервера в новой мастерскаде пишет, что отказано в доступе.
    Как можно решить это проблему, и подключить к серверу еще один клиент мастерскады?

  4. #124

    По умолчанию

    Для работы с удаленным OPC нужно настраивать DCOM. Инструкция по настройке идет в комплекте с MasterSCADA (Пуск->MasterSCADA->Документация). Она проверялась на только что установленных ОС.
    Спасибо.

  5. #125

    По умолчанию

    Добрый день!

    Есть задача создать систему удаленной диспетчеризации. Имеется около 3000 счетчиков 60 различных моделей. Некоторые счетчики имеют протокол Modbus, но у большинства свой протокол обмена. Возможно ли при помощи GSM-модемов, данного OPC-сервера и Masterscada организовать данную систему? До этого с подобного рода задачами не сталкивался.

  6. #126

    По умолчанию

    Можно, но нестандартные протоколы обмена нужно реализовывать самостоятельно через скрипты. Документация по разработке собственных протоколов есть на странице загрузки ОРС сервера:
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
    http://www.insat.ru/products/Univers...ver_API_UG.pdf
    Также можно сначала проверить - возможно у отдельных счетчиков есть уже готовые ОРС серверы.
    Спасибо.

  7. #127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dspinreg Посмотреть сообщение
    Скажите, а планируется ли добавить функционал для работы с внешними СУБД? Если да, то когда этого можно ждать?
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    После выхода 3 версии это будет возможно.

    Добрый день.
    Вышла 3 версия, по-прежнему, работа только с SQLite3.
    Видимо придется ждать следующей версии?

  8. #128

    По умолчанию

    Мы не собираемся добавлять другие базы данных, на таком же уровне как сейчас SQLite.
    Штатными средствами Lua можно подключать другие базы данных. Но примеров подключения других БД к нашему ОРС серверу у нас еще нет.
    Спасибо.

  9. #129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Мы не собираемся добавлять другие базы данных, на таком же уровне как сейчас SQLite.
    Думаю, во многих случаях достаточно было бы поддержки SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Штатными средствами Lua можно подключать другие базы данных. Но примеров подключения других БД к нашему ОРС серверу у нас еще нет.
    То есть, на сегодняшний день еще никому не удалось это проделать из Lua-скриптов MasterOPC?
    Если у кого-то есть наработки в этой области, поделитесь пожалуйста.
    dspinreg@mail.ru

  10. #130

    По умолчанию

    Возник такой вопрос:
    Можно ли записать скриптом NULL в значение тега?
    Если можно, то нужен пример или подсказка.

Страница 13 из 111 ПерваяПервая ... 311121314152363 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •