Тот который в шапке темы, версия последняя
Запись переменной в ПЛК из СКАДы может производится периодически или по изменению значения, скорее всего у ваз стоит по изменению, соответственно пока значение не изменится запись не производится. Поменяйте в СКАДе у значения переменной, на вкладке опрос галку с По изменению на Периодический.
Подскажите пожалуйста о вкладке какой именно переменной вы говорите, переменная из дерева объектов выходит из st кода, у него опрос периодический, соединяется выход st с переменной дерева системы (которые уходят в OPC)Без-имени-233.jpg
А у самого OPC (InSAT Modbus OPC Server DA) на вкладке вот такие настройки
Без-имени-434.jpg
Поставить вот эту галку Без-имени-434.jpg
Добрый день. Кто-нибудь может подсказать что за коды функций 65-72 в modbus.ExtFunction (скрипты) InSAT Modbus OPC Server DA
Снимок1.jpg
Еще вопрос. Как работает ретрансляция в устройстве?
Снимок3.jpg
Мастерскада 3 демо версия в исполнении не запускает опс сервер демо
сообщение - OPC сервер приостановлен: InSAT Multi-Protocol MasterOPC Server DA
если опс сервер вручную запустить то работает
так и должно быть?