Проблема с счетчиком импульсов. Счетчик считает не количество импульсов а время длительности импульса. Существует ли возможность счета количества импульсов или изменить диапазон времени.
Проблема с счетчиком импульсов. Счетчик считает не количество импульсов а время длительности импульса. Существует ли возможность счета количества импульсов или изменить диапазон времени.
О чего запитывали счетчик, от диодного моста или стабилизированного блока питания? Что подключаете на вход СИ10?
Счетчик запитали от стабилизированного блока питания. На вход СИ 10 подключен водосчетчик внутри которого установлен геркон который при прохождении 10 литров воды замыкается на четыре секунды.
Не знаю, может Вам поможет.
Была задача получить одиночный короткий импульс для реле времени УТ-24 от замкнувшегося контакта пускателя.
Применили RC цепь, как самый простой и дешёвый вариант.
Навскидку точно не помню номиналы - примерно 100мкФ конденсатор и параллельно ему резистор 100 кОм.
Эта цепочка включается последовательно со входом прибора (т.е. в разрыв контакта пускателя).
Я думаю в Вашем случае, последовательно с герконом можно попробовать включить подобную RC цепочку и подобрать её номиналы до получения приемлемого результата.
Довольно интересно! Попробуем, но все равно интересна причина поведения счетчика импульсов, почему он так считает. Это МЫ что то не так делаем или он ТАК и должен работать ?!!!
Вероятен "дребезг контактов" геркона. Исправит перемычка на контакты 9-10 прибора.
Вообще-то по-моему это ненормально для счетчика импульсов.
Покупали 3 шт. СИ-10 для счета импульсов от геркона на электромеханических весах-дозаторах.
Проверяли, вначале, как и Вы, замыканием проводов. Одно замыкание провода - счетчик отмечал один импульс.
Нормально считал, никакого "бегания" цифр после закорачивания не было.
От дребезга контактов включили внутренний цифровой фильтр счётчика с помощью перемычки.
Фильтр помог? Если вы замыкаете счетный вход и СИ10 начинает считать импульсы, то это похоже на пульсации напряжения во входном сигнале, например как после диодного моста.
Непонятная длинна кабеля до счетчика . Скорее всего метра 2, а то и более. Это идет банальная наводка на вход с кабеля. Закоротите вход счетчика конденсатором порядка 1000 рF. Счет должен остановиться. Раз так, то точно наводка. Кабель должен быть витая пара!