    Посмотрел схему включения на счетчик. Обратил внимание что сухого контакта (геркона) нет. Я бы включил по схеме 4-я сверху. Но оставил резистор, а вместо транзистора геркон. Резистор будет в этом случае шунтировать вход. Добавил-бы и конденсатор 1nF паралельно контакту. И оять, три провода свитых между собой, или лучше телефонный кабель.
    А еще лучше, откажитесь от идеи использовать геркон, а поставьте индуктивный датчик. И все будет работать.
    С уважением и успехов.
    Последний раз редактировалось Валерий Бурик; 19.08.2011 в 10:36.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Бурик Посмотреть сообщение
    Посмотрел схему включения на счетчик. Обратил внимание что сухого контакта (геркона) нет. Я бы включил по схеме 4-я сверху. Но оставил резистор, а вместо транзистора геркон. Резистор будет в этом случае шунтировать вход. Добавил-бы и конденсатор 1nF паралельно контакту. И оять, три провода свитых между собой, или лучше телефонный кабель.
    А еще лучше, откажитесь от идеи использовать геркон, а поставьте индуктивный датчик. И все будет работать.
    С уважением и успехов.
    У нас законченное устройство, счетчик воды со встроенным герконом, простите, но зачем нужен такой геморрой, ведь все что нужно это счет импульсов....

  3. #13

    По умолчанию

    Вопрос по счетчику. Установлен в металлическом корпусе. Схема подключения: "Подключение к входу коммутационных устройств: при работе от питающего напряжения прибора". Подаем на него счетные импульсы (через контакт реле естественно). Пропускает. Из 2000 импульсов может пропустить 10-15. Пробовал менять длительность импульсов - от 0.3 сек до 1.5 сек. Вроде пропускать начинает меньше, но все равно пропускает. Что может быть? Счетчик такой не один, а 3 шт. - пропускают все. Другое устройство, включенное с параллельного реле - считает правильно. Что может быть причиной? что можно попытаться сделать?...

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rus82 Посмотреть сообщение
    Вопрос по счетчику. Установлен в металлическом корпусе. Схема подключения: "Подключение к входу коммутационных устройств: при работе от питающего напряжения прибора". Подаем на него счетные импульсы (через контакт реле естественно). Пропускает. Из 2000 импульсов может пропустить 10-15. Пробовал менять длительность импульсов - от 0.3 сек до 1.5 сек. Вроде пропускать начинает меньше, но все равно пропускает. Что может быть? Счетчик такой не один, а 3 шт. - пропускают все. Другое устройство, включенное с параллельного реле - считает правильно. Что может быть причиной? что можно попытаться сделать?...
    Добрый день.
    Ответили Вам на почту.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  5. #15

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста - у кого-нибудь бывали проблемы с пропуском импульсов счета на счетчике СИ-10 (импульсы подаются контактом реле)? Если бывали - как решали?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rus82 Посмотреть сообщение
    Вопрос по счетчику. Установлен в металлическом корпусе. Схема подключения: "Подключение к входу коммутационных устройств: при работе от питающего напряжения прибора". Подаем на него счетные импульсы (через контакт реле естественно). Пропускает. Из 2000 импульсов может пропустить 10-15. Пробовал менять длительность импульсов - от 0.3 сек до 1.5 сек. Вроде пропускать начинает меньше, но все равно пропускает. Что может быть? Счетчик такой не один, а 3 шт. - пропускают все. Другое устройство, включенное с параллельного реле - считает правильно. Что может быть причиной? что можно попытаться сделать?...
    Отвечаю сам себе. Проблему решила замена электромеханического реле на твердотельное. Производителю лучше указать эти особенности в инструкции (то, что с обычным электромеханическим реле счетчик работает нестабильно)

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rus82 Посмотреть сообщение
    Отвечаю сам себе. Проблему решила замена электромеханического реле на твердотельное. Производителю лучше указать эти особенности в инструкции (то, что с обычным электромеханическим реле счетчик работает нестабильно)
    Производитель тут не причем. Тебе бы надо знать про дребезг контактов ЭМ реле. У СИ10 скорее всего в настройках можно задать фильтрацию, которая решит вопрос с дребезгом контактов ЭМ реле.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Производитель тут не причем. Тебе бы надо знать про дребезг контактов ЭМ реле. У СИ10 скорее всего в настройках можно задать фильтрацию, которая решит вопрос с дребезгом контактов ЭМ реле.
    Производитель про дребезг контактов в инструкции не писал. Просто схема подключения есть через контакт реле. Всё. Насчет настройки фильтрации - ничего там нет - кнопка "сброс" на ноль и все. ничего там не программируется и не настраивается. Открой инструкцию. И еще - если дребезг, то я допущу что при одном срабатывании реле счетчик посчитает два раза. Здесь же наоборот - при срабатывании счетчик не прибавляет