Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ТРМ 133+частотник

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 133+частотник

    По желанию заказчика, требуется собрать шкаф управления приточонй установки на базе ТРМ 133, в связке с ЧП LG. В документацию на ТРМ133, я не нашёл выхода на ЧП. Подскажите пожалуйста, имеется ли возможность данного контроллера на управление ЧП ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    0-20ма, 0-10в.
    Что Вы имеете ввиду под выходом на ПЧ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    0-20ма, 0-10в.
    Что Вы имеете ввиду под выходом на ПЧ?
    Управляющий сигнал, для включения, выключения частотного преобразователя.

  4. #4
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от inovator Посмотреть сообщение
    Управляющий сигнал, для включения, выключения частотного преобразователя.
    Если дискретный, то нет. Если только попробовать "схимичить" с реле включения вентилятора.
    Последний раз редактировалось smk1635; 15.08.2011 в 20:21.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Если дискретный, то нет. Если только попробовать "схимичить" с реле включения вентилятора.
    У ЧП вроде у всех вход дискретный. А химичить с контроллером, заточенным под вентиляцию не хотелось бы. Я надеелся, что просто не увидел данную функцию.

  6. #6
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от inovator Посмотреть сообщение
    У ЧП вроде у всех вход дискретный. А химичить с контроллером, заточенным под вентиляцию не хотелось бы. Я надеелся, что просто не увидел данную функцию.
    А ПЧ что должен регулировать ? Какая задача ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    А ПЧ что должен регулировать ? Какая задача ?
    При подачи сигнала на запуск установки на ПЧ подаётся стартовый сигнал, который в свою очередь, по заданным параметрам управляет вентилятором.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    У меня был случай, когда в помещении была проблема с теплопритоком.
    Заглушили радиаторы обогрева полностью, а к выходу 0-10в(выход 3-х позиционного "нагрев") ТРМ 133м подключили ПЧ рекуператора.
    Отработала эта система уже 2 зимы.
    Конечно извращение.
    А Вам что регулировать нужно? и когда включать ПЧ?

  9. #9
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от inovator Посмотреть сообщение
    При подачи сигнала на запуск установки на ПЧ подаётся стартовый сигнал, который в свою очередь, по заданным параметрам управляет вентилятором.
    Ну тогда точно промежуточное реле на реле1 контроллера и с него сигнал на включение ПЧ. Хотя заказчик страный. Вентилятор должен все таки подать определеный объем воздуха в помещение. Ох намучаетесь с настройкой. Прав lara197a не по фен-шую получится.
    Последний раз редактировалось smk1635; 15.08.2011 в 22:34.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Хотя заказчик страный. Вентилятор должен все таки подать определеный объем воздуха в помещение. Ох намучаетесь с настройкой. Прав lara197a не по фен-шую получится.
    Ну ПЧ довольно часто используют в системах вентиляции и мне, как наладчику, это нравится. Так, как зачастую получается что вентилятор взят с запасом, а излишний шум, не всем нравится. Или расход воздуха, в обслуживающем помещении (типа кафе, рестораны) требуется менять в зависимости от количества народа, "накуренности" помещений, погодных условий и т.д.