Здравствуйте!
У меня появился вопрос по использованию прибора САУ-У. Так как при работе по алгоритму 15 САУ-У не может быть использован для
управления насосами, имеющим кратковременный характер работы,для
управления двумя насосами (попеременно рабочим и резервным), работающими в режиме кратковременных включений (подпиточные, нагрева бойлера, рециркуляционные, повысительные) я хочу попробовать использовать алгоритм 12 для обеспечения равномерного износа насосов. В данном случае я подключаю ко входу 1 реле потока (реле перепада), осуществляющего контроль за исправностью насосов. При использовании ЭКМ тип IV я подсоединяю контакт размыкающийся при низком давлении (для запуска насоса) ко входу 2, а контакт, замыкающийся при повышении давления (для отключения насоса) ка входу 3. Общий контакт ЭКМ на вход "общий" В данном случае логика полностью повторяет "заводскую", типы датчиков я устанавливаю nPn.
Но меня также интерисует возможность управления данными насосами
посредством переключающего контакта термостата. В данном случае я
подключаю ко входу 1 реле потока (реле перепада), осуществляющего
контроль за исправностью насосов. Нормальнозамкнутый контакт подключаю (для запуска насоса) ко входу 2, а нормальноразомкнутый контакт (для отключения насоса) ка входу 3. Общий контакт термостата на вход "общий", типы датчиков я устанавливаю nPn. Мне необходимо, чтобы при замыкании переключающего контакта термостата на вход 2 насосы включались, а при замыкании на вход 3 отключались. Для этого я устанавливаю типы датчиков я "nPn", параметр входа 2 "2.С-1".
Вопросы:
1. Прав ли я в своих рассуждениях по использованию САУ-У алгоритм 12 для решения задачи по управлению насосами с прерывистым режимом работы?
2. Могут ли управляться насосы от термостата, при указанных выше
насторойка и подключениях, не возникнет ли "аварии датчиков"?