Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК150 не идут системные часы

  1. #1

    По умолчанию ПЛК150 не идут системные часы

    Странная проблема. В ПЛК150И-М (зав.№10746090402041014)
    как оказалось, не идут системные часы.
    Это выяснилось не сразу, а при анализе архивных данных, все записи в которых
    имеют дату и время 0.0.0.0.0.0.0.0.
    При подключении через PLC-browser команды SetTime, SetDate проходят без
    ошибок, но чтение времени GetTime также выдает нули.
    Причем таймеры из стандартной библиотеки (TON) работают!

    Отправляли мы его в ремонт по гарантии (в КИП-сервис, Краснодар), пришел
    назад со свидетельством о поверке ("поверено..., признано годным к эксплуатации").
    Часы не идут...
    Проверено с пустой программой ( ; ).
    Может техподдержка что-нибудь сказать?

  2. #2

    По умолчанию

    Такое может быть только в двух случаях:
    1. Разрядился аккумулятор (зарядить 4-6 часов, снять напряжение, померить напряжение на аккумуляторе.
    2. Некорректно опрашиваете (все время записываете) в часы.
    3. Возможен непропай.

    Запишите пустую программу ;
    Установите время.
    Чуть позже считайте время.

    Таймера из библиотеки никакого отношения к часам реального времени не имеют.

  3. #3

    По умолчанию

    1. Открыл, проверил аккумулятор - 4.7В
    2. Исключаем, та же программа работает на контроллере рядом.
    3. Понажимал пальцем на плату, микросхемы... Часы пошли.
    Не очень-то хорошо. Значит, непропай. Но я же его не найду.
    Как объяснить ремонту, что неисправность есть, если они ее не видят?

  4. #4

    По умолчанию

    Вот все, что Вы во втором посте написали и пишите.
    В том числе про то, куда пальцем нажимали (непропай микросхемы RTC).

    От лица производства приношу извинения.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •