Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 67

Тема: Мини уроки кодесис

  1. #41
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    там еще где то в КДС есть опции работы в экспертном режиме, может этого не хватает

  2. #42
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Методом научного тыка, распаковал архив таргетов с помощью 7zip, обновил ус-во (у меня СПК207) на новую версию и модбас вроде заработал. Т.К. версии модбасов ниже версии таргета.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  3. #43
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию код st

    Стыдно спрашивать. Есть некий код:

    if bA then
    rN1:=rN1+1;
    enf_if

    В CDS 2.3 работает, а в 3.5 не работает, rN1 не изменяется.


    Еще один вопрос.
    В режиме симуляции, на СПК207, можно ли отлаживать программу???

    Может из-за это все косяки?
    Последний раз редактировалось Пьер; 30.09.2014 в 14:47.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #44
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Отвечаю сам себе. Переустановил весь CDS V3.5 SP5 по инструкции от разработчиков. Все стало работать и программный код выполнятся.


    Вот только теперь в Визуализации не могу поменять фон, на цвет который мне нужен их палитры.
    Вопрос ко всем - Это у меня косяк или у всех???
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  5. #45
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию Generate Trace POU

    CDS V3.5 SP5

    Добавляю в Application объект Трассировка, захожу в конфигурацию своей трассировки и там нет галочки Generate Trace POU. Хорошо, нет и нет, Мурат сказал из-за версии.
    Еще - открываю Пример visualization с сайта, в конфигурации трассировки отображается галочка Gerate Trace POU. (Хотя версия CDS V3.5 SP5) Как понять это....?

    Трассировка в режиме Эмуляция нормально работает? Если СПК нет на руках.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Пьер; 17.10.2014 в 14:36.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  6. #46
    Пользователь Аватар для tkont
    Регистрация
    22.10.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    не нашел ни где описание по формату вывода на дисплеи СПК
    %d, %s, %f (не знаю какие там еще есть варианты, ни где мануала нет)

    1. пытаюсь вывести real через %f , так на дисплее все забивается нулями после запятой - как ограничить нули после запятой ?? (мне столько нулей не надо), ввод в min/max не помогает
    2. как отразить в HEX формате ?
    3. как отражать со знаком, а как без ?
    4. как отразить в двоичном формате ? что бы "F" в переменной отразилось как "1111", %b не берет

    вообще видел кто либо описание на форматы вывода на дисплеи в CODESYS ?

    PS: нашел в хелпе после долгих раскопок )
    Последний раз редактировалось tkont; 26.11.2014 в 17:10.

  7. #47
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Подскажите, в КДС2 редактирование свойств переменной вызываеться Shift+F2, а как это делать в КДС3.5
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 26.11.2014 в 16:29.

  8. #48
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Проблема решена. Действовал по старинке, выбирал переменную в верхне части, а надо было прямо в программе.

  9. #49

    По умолчанию

    Естественно! Сама CDS.
    Просто откройте проект или бибку версии 2 в версии 3.

  10. #50
    Пользователь Аватар для tkont
    Регистрация
    22.10.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    оператор побитного логического умножения (байт, слов, двойных слов), что то ни в хелпе ни в PDFке не описан
    пытаюсь умножить WORD
    temp:= TR_ST & 16#00FF ;
    подчеркивает красным, не принимает

    AND естественно возвращает тип bool

    какой оператор умножает слова побитно ?

    PS : AND работает на слове, в TR_ST всегда была единица, не заметил сразу
    Последний раз редактировалось tkont; 16.12.2014 в 14:50.
    codesys 3.5.5.0

Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •